三相异步电动机出来6跟线分头尾 用万用表,摇表或微安表判别六个线头的首末端有三种方法. 方法一: 1 用摇表或万用表的电阻挡,分别找出三相绕组的各相两个线头. 2 先给三相绕...
(1)外部检查及修前试验; (2)一、二次引线连接紧固件检查; (3)回收并处理SF6气体; (4)必要时更换防爆片及其密封圈、二次端子板及其密封圈; (5)更换吸附剂; (6)检查压力表、阀门或密度继电...
分、合闸动作电压不符合要求原因有哪些?如何处理 (1)测量或接线问题。测量或接线要正确,尽量选用电压源进行测量。(2)电磁铁本身问题。检查静铁芯与动铁芯之间的距离,检查电磁...
母线的相序排列有何规定? (1)上、下布置的交流母线,由上到下排列为A、B、C相,直流母线正极为上,负极在下。(2)水平布置的交流母线,由盘后向盘面排列为A、B、C相,直流母线正极...
弹簧机构储能后自动合闸由哪些原因引起? 答:(1)合闸摯子扣入深度太浅,或扣入面变形;(2)合闸摯子支架支撑松动;(3)合闸摯子变形锁不住;(4)牵引杆过死点距离太大,对合闸摯子撞击力...
母线刷漆有哪些规定? 答:(1)室外软母线、封闭母线应在两端和中间适当部位涂相色漆。(2)单片母线的所有面及多片、槽形、管形母线的所有可视面均应涂相色漆。(3)钢母线的所有表面...
变电所接地网的维护测量(试验)有哪些要求? 答:根据不同作用的接地网,其维护测量的要求也不同,具体内容如下:(1)有效接地系统电力设备接地电阻,一般不大于0.5。(2)非有效接地系...
SW6型断路器分、合闸时间和同期如何进行调整? 答:分合闸时间的调整,可通过调节分、合闸阀顶杆的长短或节流片孔径的大小来实现。缩短顶杆,时间增长;反之减少。节流片孔径变小...
母线的常见类型有哪些? 在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的作用。母线按外型和结构,大致分为以下三类: (1)硬母线。包...
载流量:在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...