弹簧储能操作机构的断路器在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光字牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电机是否有故障,电机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,...
当可进行单相操作的断路器发出三相位置不一致信号时,运行人员应立即检查三相断路器的位置,如果断路器只跳开一相,应立即合上断路器,如合不上应将断路器拉开,若是跳开两相...
测二次回路的绝缘电阻最好使用lkV兆欧表,如果没有lkV的也可以用500V兆欧表。绝缘电阻的标准是:运行中的绝缘电阻不应低于1M,新投入的室内绝缘电阻不低于20M,室外绝缘电阻不低于...
熔断器熔丝校验的基本要求是: ⑴ 可熔熔丝应长时间内承受其铭牌上所规定的额定电流值。 ⑵ 当电流值为最小试验值时,可熔熔丝的熔断时间应大于1h。 ⑶ 当电流值为最大试验值时...
电气安全检查包括检查电气设备的绝缘有无损坏、绝缘电阻是否符合要求、设备裸露带电部分是否有防护设施;保护接零或保护接地是否正确可靠,保护装置是否符合要求;手提灯和局...
用与被测对象性质相同的已知量去补偿测量,测量时使两者作用相互平衡的测量方法,叫补偿测量法。其特点是: ⑴测量精度高; ⑵不向被测量取用或释放能量; ⑶测量回路无电流流...
周期检定项目为: (1) 一般检查; (2) 测定绝缘电阻; (3) 定输出功率稳定度,输出电流、电压波形失真度; (4) 检查监视仪表测量范围和准确度; (5) 测定电压回路接入标...
①、引进盘柜电缆排列整齐,不交叉,并应固定,不使所有的端子板受应力;②、装电缆不应进入盘柜内,钢带切断处应扎紧;③、用于晶体管保护,控制等的控制电缆,使用屏蔽电缆...
漏电保护器n接什么线 L接火线,N接零线。...
1、前言 近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...