为了防止变压器在运行或试验时,由静电感应而在铁芯或其他金属构件上产生悬浮电位,造成对地放电,铁芯及其所有金属部件,除穿心螺杆外,都必须可靠接地。铁芯叠片只允许有一...
变压器一般装设的保护及其保护作用如下: ⑴气体保护。保护变压器油箱内的各种故障及油面的降低。其中轻瓦斯保护动作信号,重瓦斯保护动作于跳开变压器各电源侧的断路器。 ⑵...
单相功率表的检定程序有以下几步: (1)调整被检表零位,并接入测量回路中; (2)根据监视表的指示,调整电压使其接近额定电压。而后调整电流使其约为额定值; (3)调节移相...
高压开关本身常见的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假合闸、假跳闸、三相不同期(触头不同时闭合或断开)、操作机构损坏或压力降低、切断能力不够造成的喷油以及具有分相操作能力的...
接线合理; 整定值与计算值相符; 绝缘符合要求; 直流电压不低于额定值的80%; 保护装置整洁,连接片使用正确。...
主保护是指发生短路故障时,能满足系统稳定及设备安全的基本要求,首先动作于跳闸,有选择地切除被保护设备和全线路故障的保护。 后备保护是指主保护或断路器拒动时,用以切除...
发电机额定功率因数实际上是指当发电机同时在额定有功功率和额定视在功率运行工况(一般在滞相方式)下运行时的功率因数值,同样的额定有功功率机组,如果其额定功率因数越低...
由于零序电流互感器的一次绕组就是三相星形接线的中性线。在正常情况下,三相电流之和等于零,中性线(一次绕组)无电流,互感器的铁芯中不产生磁通,二次绕组中没有感应电流。...
继电保护及自动装置的基本作用是: 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; 反应电气元件的...
高压跌落式熔断器如何操作及方法 在对高压跌落式熔断器操作时,由于是采用绝缘杆单相操作,不允许带负荷操作。在实践中您会发现,在带负荷误拉开第一相时,大多数情况与断开并...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...