  • [电工问答(试题)] 异步电动机主要由哪些部件组成? 日期:2016-02-19 15:33:56 点击:35 好评:0

    异步电动机主要由下列部件组成: 定子、转子、轴承、风轮(风扇)、风罩、端盖等组成。 定子由 定子铁芯、定子绕组和机座等组成。 转子由转子铁芯、转子绕组和转轴等组成。...

  • [电工问答(试题)] 打雷为什么跳闸 日期:2016-02-19 15:33:49 点击:20 好评:0

    打雷为什么跳闸 雷在形成的时候会从天上向地下运动(当电压30000V时形成电弧,即雷电),而雷电传播到地面时需要向地面的四周扩散,如果旁边有电线的话,这个电流(雷电电流)会通过这个电...

  • [电工问答(试题)] 配电箱零线可以和地线连接吗? 日期:2016-02-19 15:33:46 点击:63 好评:0

    在配电箱零线要是重复接地没有关系!只要上级没有漏电保护!你最好确定下上一级的零线是不是断了!出线这种情况零线的电阻加大!当负载大的时候分压!你的线路端电压自然小!...

  • [电工问答(试题)] 电表里50HZ是什么意思,这个单位HZ代表是什么意思 日期:2016-02-19 15:33:43 点击:23 好评:0

    交流电的大小和方向是随着时间的变化而变化的,每秒所变化的次数叫频率,频率的单位叫赫兹,用字母Hz表示。我国的共频电压为50Hz,也就是说,我们平常所用的交流电,它的大小和...

  • [电工问答(试题)] 变压器油色不正常如何处理? 日期:2016-02-19 15:33:41 点击:11 好评:0

    答:变压器在运行中,若发现油位计内油的颜色发生变化,应取油样进行分析化验。若油位也发生了骤然的变化,油中出现了碳质,并有其他不正常现象时,应紧急停止变压器运行。...

  • [电工问答(试题)] 变压器油位不正常如何处理? 日期:2016-02-19 15:33:37 点击:11 好评:0

    答:油位不正常时,应:①油温在20℃时,油面若高于20℃的油位线,此时应通知检修人员放油。若在同油温下,油面低于20℃的油位线,应通知检修加油。若因大量漏油,油位迅速下降...

  • [电工问答(试题)] 断路器控制回路中电气防跳措施的基本原理是什 日期:2016-02-15 09:02:58 点击:45 好评:0

    答:因为断路器跳跃是在合闸脉冲与跳闸脉冲同时存在时发生的,因此,在断路器控制回路里,加装跳跃闭锁继电器,使在合闸脉冲和跳闸脉冲同时存在时,可靠地切断合闸回路,从而...

  • [电工问答(试题)] 主变压器的紧急停运规定 日期:2016-02-15 09:02:56 点击:12 好评:0

    1〉、变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。2〉、本体或套管严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度3〉、套管有严重的破损和放电现象4〉、变压器冒烟着火...

  • [电工问答(试题)] 电缆线路应怎样穿过零序电流互感器?为什么? 日期:2016-02-15 09:02:54 点击:22 好评:0

    答:电缆线路穿过零序电流互感器时,电缆的金属护层和接地应对地绝缘。电缆线路接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。这...

  • [电工问答(试题)] 高压隔离开关的主要用途是什么? 日期:2016-02-15 09:02:52 点击:36 好评:0

    答:高压隔离开关的主要用途如下: ⑴隔离电源,使检修设备与带电部分有明显的断开点,确保检修、试验等工作人员的安全。 ⑵与开关相配合,改变接线方式。 ⑶切合小电流电路。...