线路大修费用主要包含: (1)大修器材费。用于购买所需设备和材料的费用; (2)人工费。在大修中须支付的技工和辅助工的工资; (3)其他费用。主要有施工人员的野外施工补助费,施工...
送电线路的大修(技改)主要内容有: (1)更换或补强杆塔及其部件; (2)更换导线、架空地线或调整导地线驰度; (3)调整杆塔绝缘配置(调爬); (4)改造杆塔接地网; (5)对处于采空区、滑坡...
直流接地的危害及其解释 直流正极接地有造成保护误动的可能。一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护...
电缆最小弯曲半径与其直径有关,弯曲半径允许值以不小于电缆直径的倍数来表示:三芯油浸绝缘电缆为15倍,单芯的为25倍;油浸纸绝缘铅包电缆外经在40mm以上者为30倍,以下者为25倍;橡...
电缆作垂直和倾斜敷设时允许高差如下: (1) 油浸纸绝缘铠装电缆允许高差:13kV的为25m;610kV的为15m(铅包)或25m(铝包);2035kV的为5m(铅包)。 (2) 油浸纸滴干绝缘允许高差:...
按国内外习惯的划分,电缆分为低压电缆、中压电缆、高压电缆和超高压电缆,即电压为35kV及以下为低压电缆;35kV以上69kV为中压电缆;110220kV为高压电缆;大于220kV称为超高压电缆。...
电缆外护层一般由内衬层、铠装层和外被层三部分组成。 内衬层位于铠装层和内护层之间,其作用是防止内护层受到腐蚀,并防止内护层在电缆弯曲时被铠装层破坏。 铠装层在内衬层...
电缆屏蔽层及接地线的作用是: 屏蔽层分作内屏蔽和外屏蔽两部分。它们都是为了使电缆导体与绝缘层、电缆绝缘层与内护层有良好的接触,消除由于导体表面和内护层表面不光滑所引...
答:(1)室内型高压熔断器的型号有: A、RN1型:能保护3~35千伏电路中发生的过载和短路故障。 B、RN2型:作为保护电压互感器一次回路的短路故障之用。 上述两种均为石英砂填料,...
答:电缆与其他电气设备相连接时,需要有一个能满足一定绝缘与密封要求的连接装置,该装置叫电缆终端头。 由于制造、运输和敷设施工等原因,对每盘电缆的长度有一定的限制。但...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...