1)根据《建筑物防防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第6.4.5条中的图6.4.5-2支注:当采用TNCS或TN-S系统时,在N与PE线连接处电涌保护器用三个,在其后N与PE线分开处安装电涌保护器时,...
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条第12款规定:(住宅或公寓)除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器《民规》JGJ16-2008第7.7.10条也...
从理论上讲,同路径、同类别的多个回路可共用PE干线,但PE干线与回路相线的敷设方式要尽量相同,且彼此相贴布设。此外尚应注意:①共用PE干线的截面,必须不小于最大回路本应配...
近年来,我国参照IEC标准,对于《灯具一般安全要求与试验》GB7000.12002进行 了修改(改后编号为GB7000.12007,将于2009年1月起正式实施),规定从实施之日起,我国将不得生产、销售和使...
电力网中哪些设备是一次设备?哪些是二次设备? 答:一次设备是指能变换电压,输送电量,切合和隔离电源等设备。如变压器,送、配电线路,断路器,隔离开关,避雷器,电流互感...
高压开关柜分哪几种类型? 答:高压开关柜有固定式和中置式两大类。由于固定式其型号主要为GG-1A型等,现已被中置式型金属封闭式开关柜取代;中置式高压开关柜具有良好的机械性...
答:1、二次回路的工作电压不应超过500V。 2、互感器二次回路连接的负荷,不应超过继电保护和自动装置工作准确等级所规定的负荷范围。 3、配变电所及其他重要的或有专门规定的二...
答:1、配变电所电压为10(6)kV及0.4kV的母线,宜采用单母线或单母线分段接线形式。 2、配变电所10(6)kV电源进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要求,...
为什么要调节农村配电变压器的挡位 电压合格率是衡量电能质量的主要指标之一,也是考核供电所工作的一项重要指标。根据有关规定,供电电压10千伏及以下的三相供电电压不能超过...
高压开关柜常见的故障有哪些? 答:(1)绝缘事故;(2)拒分、拒合事故;(3)载流回路过热;...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...