如何进行高压开关柜交流耐压试验? 答:试验电压值按DL/T593-1996规定执行。试验时,试验电压的施加方式:合闸时各相对地及相间;分闸时各相断口间、相间、相对地及断口的试验电...
高压开关柜导电回路电阻采用什么方法测量? 答:用直流压降法测量,电流不小于100A。测量值不大于制造厂规定值的1.5倍。...
高压开关柜改进措施有哪些? 答:(1)提高绝缘水平。(2)加强柜体封闭。(3)提高机械动作的可靠性。(4)改善载流回路状况。...
常用的二次设备有哪些? 答:变电站常用的二次设备有:监察指示或记录仪表、控制及信号装置、继电保护装置、电网安全自动装置、同期及远动装置、操作电源及控制电缆等。二次设...
高压开关的操作和使用应注意什么? 答:(1)远方控制的开关,不允许带电就地手动合闸。扳动控制开关不得用力过猛或过快、过慢。机构储压过程中尽量不进行操作。(2)开关合闸...
发现高压开关非全相运行时应如何处理? 答:(1)高压开关不得非全相运行(防止谐振过电压)。(2)当现场值班人员发现开关一相运行时,应不待调令立即断开运行的一相开关,事...
对其他一、二次设备的要求有哪些? 答:(1)掌握变电站一次设备的作用及基本结构。 (2)了解二次回路基本概念,掌握高压断路器控制和信号回路的组成及基本要求。 (3)掌握熔...
供电设施的计划检修,试验是提高设备完好率,延长设备寿命,保证供电安全的一项重要措施. 为了减少停电对生产带来的损失和对人民生活带来的不便,提高供电可靠性,供电企业应对供电设...
蓄电池组安装 1、蓄电池安装应按设计图纸及有关技术文件进行施工。 2、蓄电池安装应平稳、间距均匀;同一排列的蓄电池应高度一致,排列整齐。 3、有抗震要求时,其抗震措施应符...
电动机抽芯检查: 1、电动机有下列情况之一时,应做抽芯检查: (1)出厂日期超过制造厂保证期限; (2)经外观检查,或电气试验,质量有可疑时; (3)开启式电动机,经端部检...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...