答:1、对变压器下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护:1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;2)绕组的匝间短路;3)外部相间短路起的过电流;...
答:1、避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时; 2、避免在轻载时电压过高,而装设无功自动补偿装置在经济不合理时; 3、应满足在所有负荷情况下都能保持电压水平基...
答:1、当应急发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时,应以一级负荷中特别重要负荷的计算容量,作为选用应急发电机容量的依据; 2、当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供...
答:1、分组电容器投切时,不应产生谐振; 2、适当减少分组数量和加大分组容量; 3、应与配套设备的技术参数相适应; 4、应满足电压偏差的允许范围。...
符合什么条件可设专用变压器? 答:1、电力和照明采用共用变压器将严重影响照明质量及光源寿命时,可设照明专用变压器; 2、季节性负荷容量较大或冲击性负荷严重影响电能质量时...
接线方式:断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。 (1)板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维...
欠电压脱扣器 欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电...
电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源作用下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压,这一现象叫电力系统谐...
内部附件 辅助触头 辅助触头与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或...
异常过电压的破坏作用通常是把超过设计规定的正常工作电压上限值的电压,称为异常过电压或简称过电压。过电压将 对电气或电子装置,其中的电路,元器件,造成直接破坏,这种破...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...