变压器过负荷时的处理程序是什么? 答:(1)过负荷时,应及时汇报调度,查明原因,并尽量通过调度改变系统运行方式,降低变压器负荷。(2)变压器过负荷期间应投入全部冷却装...
对互感器的要求有哪些? 答:(1)熟悉电压互感器和电流互感器的原理、种类和结构。(2)掌握常见电流互感器的二次接线方式、特点及适用场所。(3)能分析电压互感器二次短路、...
开关故障的处理方法有哪些? 答:(1)SF6开关在SF6气体压力异常降低或打出SF6气压低光字牌后,应迅速联系检修人员,在有条件的情况下可进行带电补充气体。如故障不能排除,且压...
残留电压,就是电容器放电没有放完,剩下的电量体现出来的电压值。一般电容器老化后,残留电压会升高。当升高到一定值时,电容器就需要换新的了,以满足使用要求。...
当两线圈的阻抗相等时,即Z1=Z2,这时电桥平衡输出电压为零。由于传感器阻抗是一个复数阻抗,有感抗也有阻抗,为了达到电桥平衡,就要求两线圈的电阻R相等,两线圈的电L相等。实...
电缆故障的处理方法是什么? 答:(1)电缆过负荷温度上升超过允许值时,应转移负荷。电缆着火时,立即停运故障电缆,进行灭火。(2)电缆已击穿无法运行时,若有两根以上电缆...
怎样将检修设备停电? 答:检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。禁止在只经开关断开电源的设备上工作,应拉开刀闸...
电压互感器的操作规定有哪些? 答:电压互感器停电时,应先进行其二次电压的切换(将停电电压互感器的二次负荷切换到另一电压互感器供电,但必须是一次先并列)或先停用接入该...
变压器的投运和停运必须遵守的规定有哪些? 答:(1)新投运的变压器必须在额定电压下冲击试验5次,大修后的冲击试验3次。(2)变压器投运时先投入冷却器,冷却器运行一段(约...
展开图中各回路的标号方法如何进行区分? 答:(1)直流回路的数字标号由组号和数字两部分表示标号组,每组用于由一对熔断器引下的控制回路的标号。其方法是先从正电源出发,...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...