对接地装置的接地电阻值有什么要求? 答:(1)大电流接地系统:接地装置的接地电阻值在一年内任何时候都不应超过0.5。(2)小电流接地系统:接地装置的接地电阻值一般不宜超过...
二次回路的任务或作用有哪些? 答:二次回路通常是由互感器二次绕组的出线和控制信号回路,按照设计要求进行连接组成的电路。又称为二次接线。其作用是对电网的运行进行监测、...
二次回路的主要组成部分及其作用是什么? 答:(1)交流电压、电流回路测量、指示、计量,(2)直流回路控制,(3)信号回路灯光指示、掉牌、音响报警,(4)保护和自动装置回...
绝缘子在哪些情况下容易损坏? 答:(1)安装使用不合理。(2)气候突变骤冷骤热、冰雹及地基下沉、基础变形等引起的破坏。(3)污秽引起的闪络。(4)设备发生短路故障,电动...
对站用电的接线要求有哪些? 答:站用电是变电站的重要交流电源,对安全可靠供电要求非常严格。站用电源的接线通常采用单母线分段方式,由两个独立的站用变分别接在两段母线上...
二次接线图及其分类是什么? 答:二次接线图是将所有的二次设备(元件)用国家统一规定的图形和文字符号来表明其相互连接的电气接线图。电气接线图一般常见的有:原理图表示动...
对变电站的照明有哪些要求? 答:(1)变电站的所有屋内场所,以及在夜间需要进行工作和经常有运输、行人的露天地区,都应装设常用照明。(2)在需要进行检修设备的地点应装设...
展开图中回路标号的作用和原则是什么? 答:展开图中回路标号的作用是根据标号能了解回路的性质和用途,同时能进行正确的连接。而回路标号的原则是依据等电位原则在电气回路中...
什么是倒闸操作? 答:倒闸操作是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种运行状态,由一种运行方式转变为另一种运行方式时所进行的一系列的有序操作。目的是改变设备...
直流系统的运行规定有哪些? 答:变电站的直流系统是一个具有多分支的庞大的供电网络。(1)具备两组蓄电池的直流系统应采用母线分段运行方式,每段应分别采用独立的蓄电池组...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...