值班人员在岗位值班期间是生产运行的直接责任人,负责对所辖设备进行控制、操作、监视、测量、维护、处理事故等工作。熟悉设备是运行实践本身的必然要求。作为值班负责人或单...
高压配电装置室的门要求坚固、严密、能防火,朝外开启。它们一般都装自动弹子锁,锁具性能应良好。巡视高压配电装置时必须随手锁好门,主要是防止小动物进入引起接地短路事故...
误操作是指电气值班人员或调度系统的人员在执行操作指令和其它业务工作时,思想麻痹,违反《安规》和现场作业的具体规定,不履行操作监护制度看错或误碰触设备造成的违背操作...
操作票填写设备名称和编号的作用有两个。一是使操作票简洁、明了,避免某些语句在书写和复诵上过于冗繁;二是,通过使用双重名称,可以避免发令和受令时在听觉上出错,特别对...
这是从全面周密的安全角度来着想的。首先,绝缘棒的绝缘并不绝对,当它保管不当受潮时,绝缘能力将会降低,表现为泄漏电流增大,假如使用这样的绝缘棒操作,绝缘棒上就会产生...
电流在数位上是一样的。作峰值耐受电流试验时。断路器,先处于合闸状态,由峰值耐受电流对其合闸状态下的电动力耐受能力进行考核。电动力电源的电玉不要求为额定值;但在短路...
进行电气操作应尽量避免在下列时间进行:1)值班人员在交接班时;2)系统接线不正常时;3)系统高峰负荷时;4)有关联络线输送潮流将超过动稳定限额时;5)系统发生事故时;6)...
在变电所中的继电保护检验过程中,线路接地、断路器跳闸等异常现象是经常出现的。同时,二次回路工作中也确实发生过不少由于检验人员行为失误引发断路器跳闸及其它故障的情况...
生产实践和研究结果表明,由于操作波对超高压设备绝缘的作用 具有特殊性,它在绝缘内部的电压分布,与在雷电波和工频电压下的电压分布各不 相同。因而,不能用等效工频电压代...
CT二次侧接地属于保护接地,防止一次绝缘击穿,二次窜入高压,威胁人身安全,损坏设备。...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...