注意事项有: 1.严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应使用绝缘工具,戴绝缘手套。 2.根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动。 3.接临时负荷时,应装设专用隔离开关...
双母线接线的35kV系统发生单相接地时,在不停电的情况下,如何查找接地线路? 可采用倒母线的方法查找接地线路,操作步骤是: 1.将母线断路器停用,将两条母线解列,查出故障母线...
10KV高压线引入配电房要通过什么一些什么设备才能转化成我们日常用电,它们的连接顺序是如何的? 1.10kV 高压进线柜(ps:某些集成 pt 柜,若未集成 下面还应 加上 Pt柜) 2.计量柜 3.变...
在什么情况下高压试验和检修可填写一张工作票? 具体情况下: 1.高压试验应填写第一种工作票。 2.在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检...
工作中需要拆除全部或一部分接地线应遵守哪些规定? 应遵守的规定有: 1.上述工作必须征得值班员的许可。 2.根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可进行拆除。...
在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施? 应采取以下安全措施: 1.将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在刀闸操作把手上悬挂禁止合闸,有人工作的标示牌。 2.工作前必...
停电电压互感器时应注意什么问题? 应注意的问题有: 1.不使保护自动装置失去电压。 2.必须进行电压切换。 3.防止反充电,取下二次熔断器。 4.二次负荷全部断开后,断开互感器一次...
当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理? 当运行中变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员...
母线及线路出口外侧作业怎样装设地线? 方法是: 1.检修母线时:应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10m及以下的母线,可以只装设一组接地线。 2.在门型...
电压互感器故障对继电保护有什么影响? 电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...