运行中的电压互感器出现哪些现象应立即停止运行? 出现以下情况时: 1.高压侧熔断器接连熔断二、三次。 2.引线端子松动过热。 3.内部出现放电异常或噪声。 4.见到放电,有闪络危险...
什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响? 电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电...
变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理? 如果三相电压不平衡时,应先检查三献负荷情况。对△/Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝...
特殊重合闸是指当发生单相故障时开关三跳三重;发生相间故障时开关三跳不在进行重合。...
1.攀登构架、设备时应注意跨步电压、接触电压和感应电压,特别注意防止麻电失手造成的高空摔跌。 2.手持非绝缘物件不应超过本人高度,设备区内禁止撑伞。 3. 传递非绝缘工具、材...
由于主变低压侧采用△接线,为不接地系统。当发生单相接地时,不会产生短路电流,三相仍对称运行,仅使电压互感器二次侧中性点电压偏移,中性点电压偏移保护的构成原理即基于...
指开关在额定电压下能正常切断的最大短路电流,反映开关切断短路电流的能力,在低于额定电压的线路中开断电流有可能提高,但由于灭弧装置机械强度限制,不能随意提高开断电流...
设备大修的含义是主变、开关等需较全面的检查、清扫及改造消缺、试验鉴定工作。 设备预试的含义是主变、开关等按预防性试验规程进行试验的鉴定工作。 设备定期校验是对保护装...
新设备投运前或检修后相位可能变动的设备投入系统运行时,应校验相序相同才能进行同期并列。 核相:一般在两条母线的压变二次侧进行,核相时,验明压变次级电压相序相同、相位...
系统电压等级在110KV及以上,中性点直接接地系统称为大电流接地系统。 系统电压等级在35KV及以下,中性点不接地或用消弧线圈补偿称为小电流接地系统。...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...