电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

维修电工技师考试题库选择题(4)

时间:2018-03-12 13:42来源:未知 作者:y930712 点击:
A、带时限的过电流保护 B、低电压保护 C、气体(瓦斯)保护 D、装过负荷开关 48、当10KV电力变压器气体 继电器 动作发出报警后要采集继电器

A、带时限的过电流保护 B、低电压保护

C、气体(瓦斯)保护 D、装过负荷开关

48、当10KV电力变压器气体继电器动作发出报警后要采集继电器内的气体并取出油样,迅速进行其他和油样的分折。若气体为灰白色,有剧臭且可燃,则应采取的措施是( B )

A、允许继续运行 B、立即停电检修 C、进一步分析油样 D、允许运行2小时

49、高压并联电容器,总容量大于300KVAR时,应采用( C )

A、跃落式熔断器 B、高压负荷开关 C、高压断路器 D、高压隔离开关

50、三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,可用于对6一10KV线路进行绝缘监视,选择绝缘监察电压表量程应按( B )来选择。维修电工技师选择题学习!

A、相电压 B、线电压 C、3倍相电压 D、√3相电压

51、短路计算电压一般取短路线路首端电压,对10KV线路,短路计算电压是( B )

A、1OKV B、10.5KV C、11Kv D、12KV

52、两只电流互感器﹝在U、W相)和一只过电流继电器接成的两相电流差接线形式,能反映各种相间短路故障,但灵敏度不同,其中炅敏度最高的是( C )短路故障。

A、U、V相 B、V、W相 C、.U、W相 D、U、V、W相

53、.能保护各种相间短路和单相接地短路的电流互感器的接线形式是( C )

A、一相式 B、两相V形 C、两相电流差 D、三相星形

54、两台单相电压互感器接成V/V形式,其总容量为( B )

A、两台容量之和 B、两台容量和的50% C、单台容量 D、两台容量的75%

55、三相五柱三绕组电压互感器接成Y0/Y0形,在正常运行中,其开口三角形的两端出口电压为( A )。

A、Ov B、相电压 C、线电压 D、100V

56、电流速断保护的动作时间是( A )。

A、瞬时动作 B、比下一级保护动作时间大0.5s C、比下一级保护动作时间大0.7s

D、根据负荷性质定

57、当电源电压突然降低或瞬时消失时,为保证重要负荷的电动机的自起动,对不重要的负荷或一般用电负荷或线路应装设( C ),作用于跳闸。

A、过电流保护 B、电流速断保护 C、低电压保护 D、低电压和过电流保护

58、重合闸继电器中,与时间元件KT串接的电阻R5的作用是( B )

A、限制短路电流 B、限制流入KT线圈电流,以便长期工作而不致过热

C、降低灵敏度 D、降低选择性

59、PID控制器的输入信号是( B )。

A、给定值 B、偏差信号 C、扰动信号 D、反馈信号

60、触摸屏实现数值输入时,要对应PLC内部( C ) (责任编辑:admin)