变配电室交、直流配电线路的开关柜上。框架式低压断路器多用于保护容量不大的电动机及照明电路,作控制开关。(×)
70 、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。(√) 71 、多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。(√) 72 、变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。(√) 73 、电源相(火)线可直接接入灯具,而开关可控制地线。(×) 74 、安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器。(×) 75 、可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座的最上端)与接零端 9 左下孔)用导线连接起来,共用一根线。(×) 76 、电源线接在插座上或接在插头上是一样的。(×) 77 、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。(√) 78 、电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。(×) 79 、电动机起动时的动稳定和热稳定条件体现在制造厂规定的电动机允许起动条件(直接或降压)和连续起动次数上。(√) 80 、异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 联结运行。(×) 81 、电动机“短时运行”工作制规定的短时持续时间不超过 10min 。(×) 82 、电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。(√) 83 、自耦变压器减压起动的方法,适用于容量在 320kW 以下笼型异步电动机频繁起动。(×) 84 、绕线转子异步电动机的起动方法,常采用 Y- Δ减压起动。(×) 85 、绕线转子异步电动机在重载起动和低速下运转时宜选用频繁变阻器起动。(×) 86 、采用频繁变阻器起动电动机的特点是,频繁变阻器的阻值能随着电动机转速的上升而自行平滑地增加。(×) 87 、绕线转子异不电动机采用转子串电阻起动时,所串电阻越大,起动转矩越大。(×) 88 、检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用 500V 绝缘电阻测量时,其数值不应低于 0.5M Ω,否则应进行干燥处理。(√) 89 、对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票,但应记入操作记录本。(√) 90 、对开头的操作手柄上加锁、挂或拆指示牌也必须写入操作票。(×) (责任编辑:admin) |