49 、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。(×) 50 、更换熔断器的管内石英砂时,石英砂颗粒大小都 一样。(×) 51 、备用变压器平时也应将轻气体继电器接入信号电路。(√) 52 、无载调压变压器,在变换分接头开关后,应测量各相绕组直流电阻,每相直流电阻差值不大于三相中最小值的 10% 为合格。(×) 53 、通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。(×) 54 、蓄电池组在使用一段时间后,发现有的蓄电池电压已很低,多数电池电压仍较高,则可继续使用。(×) 55 、电磁型过电流继电器是瞬间动作的,常用于线路和设备的过电流保护或速断保护。(√) 56 、感应型过流继电器的动作时限与流过的电流平方成正比。(×) 57 、气体(瓦斯)保护既能反映变压器油箱内部的各种类型的故障,也能反映油箱外部的一些故障。(×) 58 、电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。(×) 59 、更换高压熔断器的熔体,可用焊有锡或铅球的铜或银丝,也可用铅锡合金或银丝,也可用铅锡合金或锌制的熔体。(×) 60 、电压互感器在运行使用时,其注油塞应拧紧。(×) 61 、真空断路器适用于 35kV 及以下的户内变电所和工矿企业中要求频繁操作的场合和故障较多的配电系统,特别适合于开断容性负载电流。其运行维护简单、噪声小。(√) 62 、并联电容器组允许在 1.1 在倍额定电压长期运行,允许超过电容器额定电流的 30% 长期运行。(√) 63 、感应型过流继电器兼有电磁型电流继电器、时间继电器、信号继电器和中间继电器的功能。它不仅能实现带时限的过电流保护,而且可以实现电流速断保护。(√) 64 、一般刀开关不能切断故障电流,也不能承受故障电流引起的电动力和热效应。(×) 65 、低压负荷开关(铁壳开关)能使其中的刀开关快速断开与闭合,取决于手动操作机构手柄动作的快慢。(×) 66 、把适用于间继长期工作制的接触器(如 CJ12 系列),用于长期工作制时,应将它的容量降低到间断长期工作制额定容量的一半以下使用。(√) 67 、接触器银及银基合金触点表面在分断电弧所形成的黑色氧化膜的接触电阻很大,应进行锉修。(×) 68 、经常反转及频繁通断工作的电动机,宜于热继电器来保护。(×) 69 、塑料外壳式低压断路器广泛用于工业企业 (责任编辑:admin) |