18、某企业装有35kW电动机一台,三班制生产,居民生活区总用电容量为8kW,办公用电总容量14kW,未装分表,请你根据该企业用电负荷确定该用户用电比例 解:根据用电负荷不同的用电特性,生产用电应按24小时,生活用电应按6小时,办公用电应按8小时计算其用电量,则理论计算电量为: 24×35+6×8+8×14=1000(kwh) 得其用电比例为: 工业用电比例:(840/1000)×100%=84% 居明生活用电比例:(48/1000)×100%=4.8% 非居民照明用电比例:(112/1000)×100%=11.2% 答:该用户的用电比例应为工业84%,居民生活4.8%,非居民照明11.2%。 19、某10kV企业客户三班制生产,年有功与无功用电量分别为13000000kWh和14000000kvarh,年最大负荷利用小时Tmax=5200h,负荷系数β=0.8,求其平均功率因数值,如按要求提高到规定值0.9,则应补偿无功容量多少(小数保留二位计算)? 解:补偿前 平均有功功率P=(13000000/5200)×0.8=2000(kW) cosΦ=P/(tgΦ1-tgΦ2)=2000×(1.08-0.48)=1200(kvar) 答:平均功率因数为0.68,应补偿无功容量1200千乏。 20、Je3D4087某私营工业户,某月抄见有功电量为40000kWh,无功电量为20000kvarh,后经检查发现,该无功电能表为非止逆表,已知该用户本月向系统倒送无功电量5000kvarh,试求该用户当月实际功率因数? 解:根据规定,无功电量=20000+5000×2=30000kvarh 答:该用户的功率因数为0.8。 三、识图题: 1写出图中三相四线电能表铭牌的含义。 如 1、① 2、3×220/380v 3、3×1.5/6A 4、50Hz 5、6400imp/kwh 6、DTSD5型 7、DT862-4 2、正确识别电流互感器铭牌参数。 | (责任编辑:admin) |