解:①5月的用电量=6400-5600=800(kWh) 5月应收的电费=800×0.75=600(元) ②7月19日按新的电价标准执行故 应补收5月的电费=800×0.85=680(元) 电费延迟缴纳日期为:1+30+19=50天(1分) 7月19日应收5月电费滞纳金=680×0.2%×50=68(元) 该用户应收5月份电费和滞纳金=680+68=748(元) 答:5月份用有功电量为800kWh,应缴纳电费为600元。未能按期缴纳,7月19日才到营业所交纳电费,按新的电价标准执行故应收电费680元,电费违约金68元。 3、某客户实际用电负荷为100kW,安装三相四线有功表的常数为1000r/kWh,TA变比为150/5A。用秒表法测得圆盘转10圈的时间为15s,试求该套计量表计的误差为多少? 解:计算负载瞬间功率P2(kW) P=N×3600×KTA×KTV/(C×t) =10×3600×30/(1000×15) =72(kW) 求该套计量表计误差r r=[(P-P0)/P0] ×100% =[(72-100)/100] ×100% =-28% 答:该套计量表计的误差为-28%。 4、有一只单相电能表,常数C=2500r/(kWh),运行中测得每转的时间是4s,求该表所接的负载功率是多少? 解:P=3600/Cv=3600/2500×4=360(W) 答:该表所接的负载功率为360W。 5、某低压用户,电流互感器变比为50A/5A,配装三相四线有功电能表常数为1500r/(kWh),观察功率表,读数为30kW,负荷稳定,如果表计运行正常,电能表转10圈应用多少时间? 解:电能表10转应用时间为: t=(3600×10/1500×30) ×10 =8(s) 答:电能表转10圈应用8s。 6、某工业用户为单一制电价用户,并与供电企业在供用电合同中签定有电力运行事故责任条款,7月份由于供电企业运行事故造成该用户停电30小时,已知该用户6月正常用电电度数为30000kWh,电度电价为0.40元/kWh,试求供电企业应赔偿该用户多少元? 解:根据《供电营业规则》规定,对单一制电价用户停电企业应按用户在停电时间内可能用电量的电度电费的四倍进行赔偿。 赔偿金额=可能用电时间×每小时平均用电量×电价×4 =30×(30000÷30÷24)×0.40×4 =2000元 答:供电企业应赔偿该用户2000元。 7、某动力用户使用380伏电动机2台,其总容量为11.6kw,功率因数cosφ=0.8,问,该动力用户应配什么样的电能表? 解:电路的总电流: I=P/UcosΦ=11.6×1000/×380×0.8=22(A) 按DL/T 488--2000《电能计量装置技术管理规程》要求,直接接入式电能表的标定电流应按正常运行时负荷电流的30%进行选择。 故:Ib=I×30%=6.6A 答:应配置三相四线10(40)A的电能表。 (责任编辑:admin) |