(1)按照保护装置类型计算流过电流互感器的一次电流倍数; (2)根据电流互感器的型号、变比和一次电流倍数,在10%误差曲线上确定电流互感器的允许二次负荷; (3)按照对电流互感器二次负荷最严重的短路类型,计算电流互感器的实际二次负荷; (4)比较实际二次负荷与允许二次负荷。如实际二次负荷小于允许二次负荷,表示电流互感器的误差不超过10%误差: 1)增大连接导线截面或缩短连接导线长度,以减小实际二次负荷; 2)选择比较大的电流互感器,减小一次电流倍数,增大允许二次负荷; 3)将电流互感器的二次绕组串联起来,使允许二次负荷增大一倍。 3.4 厂家的产品技术参数中都给出了动稳定倍数Kes和热稳定倍数Kt,因此按下列公式分别校验动稳定和热定度即可。 1)动稳定度校验Kes×I1N≥iSh; 2)热稳定度校验(KtI1n)2t≥I(3)∞tima 式中,t为热稳定电流时间。 4、电流互感器的正确使用 1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联; 2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故; 3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。 另外,二次侧开路使E2达几百伏,一旦触及造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。如图l中K (责任编辑:admin) |