电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

如何正确选择及使用电流互感器(3)

时间:2016-01-15 10:13来源:未知 作者:y930712 点击:
/ C 表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2 Xa / C 。一般情况下
(责任编辑:admin)
C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2XaC。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。

表1 电流互感器准确级和误差限值

准确级次

一次电流为额定电流的百分数(%)

误差限值

二次负荷范围

电流误差

相位差

0.2

10

0.5

20

(0.5~1)S2n

20

0.35

15

100~120

0.2

10

0.5

10

1.0

60

20

0.75