2 不大于额定负荷S 2n ,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:S 2 S 2n 。 二次回路的负荷取决于二次回路的阻抗Z 2 的值,则: S 2 = I 2 n 2 ︱Z 2 ︱
2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:S2≤S2n

二次回路的负荷取决于二次回路的阻抗Z2的值,则:

S2I2n2︱Z2︱≈I2n2(∑︱Zi︱+ RWl+RXC)

或S2V1≈∑Si+I2n2(RWl+RXC)

式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.1Ω,RWL为二次回路导线电阻,

计算公式化为:RWL=LC/(r×S)。

式中,r为导线的导电率,铜线r=53m/(Ωmm2),铝线r=32m(Ωmm2),S为导线截面积(mm2),LC为导线的计算长度(m)。设互感器到仪表单向长度为L1

则:

L1互感器为星形接

LC=L1两相V形接线

2L1一相式接线

继电保护用的电流互感器的准确度常用的有5P和l0P。保护级的准确度是以额定准确限值一次电流下的最大复合误差ε%来标称的(如5P对应的ε%=5%)。所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数(nI1I1n),也称为额定准确限值系数。即要求保护用的电流互感器在可能出现的范围内,其最大复合误差不超过ε%值。

电流互感器ε%误差曲线校验步骤: (责任编辑:admin)