电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

断路器参数怎么设定?

时间:2015-07-28 12:38来源:未知 作者:y930712 点击:
断路器参数怎么设定? 断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:额定极限短路分断能力Icu与额定运行短路分断能力Ics。 额定极限短路分断能力(Icu)是指在一定的试验参数(

断路器参数怎么设定?
断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:额定极限短路分断能力Icu与额定运行短路分断能力Ics。
额定极限短路分断能力(Icu)是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数) 条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。其试验程序为O—t—CO。具体方法是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(O),断路器应完好,且能再合闸。经间歇时间t后,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格(试检后要验证脱扣特性和工频耐压)。
断路器的额定运行短路分断能力(Ics)是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,其试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icu的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格(O—Open表示分断操作;C-Close表示闭合操作,CO—表示闭合操作后紧接着分断操作;t—表示两个相继操作之间的时间间隔,一般不小于3分钟)。
额定运行短路分断能力Ics的试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断),由于试后它还要继续承载额定电流(其次数为寿命数的5%),因此它不单要验证脱扣特性、工频耐压,还要验证温升。我国国家标准GB14048.2规定,Ics可以是极限短路分断能力Icu数值的25%、50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。
一般来说,具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。(B类断路器为50%、75%和100%,B 类无25%是鉴于它多数是用于主干线保护之故)。具有三段保护的断路器,偏重于它的运行短路分断能力值,而使用于分支线路的断路器,应确保它有足够的极限短路分断能力值。
无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是,作为支线上使用的断路器,可以仅满足额定极限短路分断能力即可。现在出现的较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适,认为取大保险。但取得过大,会造成不必要的浪费(同类型断路器,其高分断型,比普通型的价格要贵出许多)。因此支线上的断路器没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标。而对于干线上使用的断路器,不仅要满足额定极限短路分断能力Icu的要求,同时也应该满足额定运行短路分断能力Ics的要求,如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患。 (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容