电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

怎么根据起动的顺序控制电磁阀,同时只能接通

时间:2014-12-17 16:17来源:未知 作者:y930712 点击:
实际的情况是这样的,1个S7-200 PLC带36个电磁阀,由于开关电源的功率不够,同时启动的阀门最多不超过4个,阀门开启的最长时间是15分钟,而每个阀启动的时间是通过触摸屏设定的。
(责任编辑:admin)

实际的情况是这样的,1个S7-200 PLC带36个电磁阀,由于开关电源的功率不够,同时启动的阀门最多不超过4个,阀门开启的最长时间是15分钟,而每个阀启动的时间是通过触摸屏设定的。
比如说阀1凌晨2点启动,阀2凌晨2点1分启动,阀3凌晨2点2分启动,阀4凌晨2点3分启动,阀5凌晨2点4分启动,阀6凌晨2点5分启动,当阀门1、2、3、4启动后,在2点4分时阀5不能启动,在2点5分时阀6不能启动,而在2点15分时,阀1关闭后,阀5和阀6都在等待启动,但是因为阀5时间在前,所以要先启动阀5。
给你个思路吧,将阀门编号,用表功能的填表指令保存要起动的阀门的编号,保存的阀门个数小于等于4个时,用FIFO(先入先出)指令读出最先存入表格的阀门编号,起动对应的阀门。运行的阀门个数等于4时,要等到某阀门定时时间到,再用FIFO指令读出最先存入表格的阀门编号,起动对应的阀门。
已经解决,用的是表功能