29..【答案】D。解析:考察整定阻抗的物理意义。 30.【答案】A。解析:载波频率低于50kHz时受工频干扰过大。 31.【答案】C。解析:变压器油箱内故障时,除了变压器各侧电压电流变化外,油箱内油、气、温度等非电气量也会发生变化,因此变压器保护分电气量保护和非电气量保护(瓦斯保护)以反映变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 32.【答案】A。解析:考察励磁涌流的特点,含有大量二次谐波和非周期分量,波形出现间断,偏向时间轴的一侧。 33.【答案】D。解析:考察励磁涌流的波形特点,波形不连续,出现间断角。 34.【答案】B。解析:复合电压启动的过电流保护由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,作为变压器或发电机的后备保护,反应相间故障,可提高相间故障灵敏性。 35.【答案】B。解析:过电流保护的动作时限应比所在母线上所有其它线路的过电流保护的动作时限高0.5s。 36.【答案】B。 37.【答案】C。 38.【答案】D。 39.【答案】C。 40.【答案】B。 41.【答案】C。 42.【答案】B。 43.【答案】D。 44.【答案】C。 45.【答案】B。 46.【答案】D。 47.【答案】D。解析:工频放电电压的下限应高于系统可能出现的内部过电压值,35kV及以下系统取3.5倍相电压。 48.【答案】C。解析:20KV及以下设备主要由大气过电压决定;330KV及以上超高压由操作过电压决定。 49.【答案】D。解析:金属的逸出功要比气体分子的电离能小得多,金属表面电离比气体空间电离容易发生。 50.【答案】D。解析:电子崩出现不是金属表面游离的条件。 51.【答案】C。解析:行波在均匀无损单导线上的传播速度 ,波速与导线周围媒质的性质有关,与导线半径、对地高度、铅包半径等几何尺寸无关。波在油纸绝缘电缆中传播的速度几乎只有架空线路上波速的一半。 52.【答案】D。解析:波速与导线周围媒质的性质有关,与导线半径、对地高度、铅包半径等几何尺寸无关。 53.【答案】D。解析:由于开关操作、故障或其他原因,使电力系统参数发生变化,引起内部电磁能量的振荡转化或传递所造成的电压升高——电力系统的内部过电压。其能量来自电网本身,大小与电网工作电压有一定关系。 54.【答案】B。解析:考查操作过电压的概念。 55.【答案】B。解析:雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性,小于内部过电压的持续时间。 56.【答案】C。解析:雷电流(雷电冲击接地电阻上形成电压)具有冲击波特点:迅速上升,平缓下降。 (责任编辑:admin) |