答:自动控制系统的基本环节有5个,它们是:给定环节、放大环节、反馈环节、补偿环节、稳定环节。 11. 负反馈对放大器性能有何影响? 答:根据从放大器输出端取得反馈信号方法的不同,以及反馈信号加到输入端形式的不同,存在着各种反馈类型。但不论负反馈属于哪一种类型,它们对放大器性能的影响都是类似的。一般来说,(http://www.dgzj.com/ 电工之家)负反馈可以提高放大器的稳定性、减少波形失真、可以改变放大器各项性能得到改善,都是以损失增益为代价的。 12. 什么是逻辑无环流可逆系统? 答:当一组晶闸管工作时,用逻辑电路封锁另一组晶闸管的触发脉冲,使它完全处于阻断状态,确保两组闸管不同时工作,从根本上切断了环流的通路,这就是逻辑控制的无环流可逆调速系统。 13. 变压器容易出现哪些故障和危害? 答:配变在送电和运行中,常见的故障和异常现象有: (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁; (2)高压保险丝熔断送不上电; (3)雷雨过后变压器送不上电; (4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等; (5)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损和闪络痕迹; (6)在正常冷却情况下,变压器温度失常并且不断上升; (7)油色变化过甚,油内出现炭质; (8)变压器发出吼叫声,从安全气道、储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。 14. 装有纵差保护的变压器为何不能取消瓦斯保护? 答:差动保护是用来防御变压器的内部故障和引出线的相同短路、接地短路故障,瞬时动作于跳闸。它是反映变压器两侧电流差额而动作的保护装置,当保护范围内发生短路时,继电器动作,且瞬时跳开变压器两侧断路器。 瓦斯保护又称气体保护,是油浸式大、中型变压器不可缺少的安全保护装置。变压器局部发生的击穿或短路故障时,常常是破坏绝缘或变压器油产生气体。瓦斯继电器就是在变压器出现突然性严重故障时起自动报警或切断电源的作用。平时变压器内产生的气体逐渐集积道瓦斯继电器的上部,当达到一定量时就发出警报信号;若故障严重,短时间产生大量气体,油气流冲击瓦斯继电器,就能迅速地接通继电器装置,自动切断电源。 瓦斯保护用来防御变压器油箱内部故障和油面的降低,瞬时动作于跳闸或发信号。它反映变压器油箱内部各种故障,但不能反映油箱外部套管和引出线的故障。 (责任编辑:admin) |