68.导线接头位置应与导线固定距离大于0.5m,有防振装置者可在防振装置之内。 ( ) 69.直线跨越杆中相导线应面向负荷侧固定在右侧瓷瓶上。 ( ) 70.线路首端电压一般比额定电网电压高10%。 ( ) 71.电力系统无功容量不足必将引起电压普遍下降。 ( ) 72.当电力系统无功容量严重不足时,会导致系统瓦解。 ( ) 73.电力系统不能向负荷提供所需的足够的有功功率时,系统的频率就要升高。 ( ) 74.载流导体周围的磁场方向与产生磁场的电流方向无关。 ( ) 75.凡在坠落高度基准面3m及以上有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。 ( ) 76.阀型避雷器一般只用于线路保护。 ( ) 77.导线的接头距导线的固定点,不应小于0.5m。 ( ) 78.在放线中,发现钢芯铝绞线的钢芯断一股,不必锯断重接。 ( ) 79.隔离开关的主要作用是隔离电源。 ( ) 80.架空配电线路与I级通讯线交叉时,其交叉角应>45°。 ( ) 81.当电力线路发生故障时,要求本线路的保护该动时动,不该动时不动,这种行为称为继电保护的选择性。 ( ) 82.配电线路的电压损失,低压不应超过4%。 ( ) 83.10KV高压配电线路的档距是城区40~50m,郊区60~100m。 ( ) 84.不得用自行车或三轮摩托车运行雷管。 ( ) 85.可用楔型耐张线夹来安装钢芯铝绞线。 ( ) 86.楔型UT型耐张线夹既可用来固定拉线,又可用来调整拉线长度。 ( ) 87.白棕绳(麻绳)串绕滑轮时,滑轮直径一般应大于绳索直径10倍以上。 ( ) 88.普通钢筋混凝土电杆在按规定放置检查时,纵向裂纹宽度不应超过0.2mm。 ( ) 89.施工验收时导线截面损坏不超过导电部分截积的12%时可敷线补修。 ( ) 90.施工验收时导线磨损的截面在导电部分截面积的5%以内不作处理。 ( ) 91.绑扎用的绑线,应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0mm。 ( ) 92.跌落式熔断的熔管轴线与地面的重线夹角为30~50度。 ( ) 93.杆上避雷器的相间距离不小于350mm。;( ) 94.导线采用钳压接续管连接时压接后或校直后接续管裂纹不应大于0.2mm。 ( ) 95.监察性巡视目的是为了查明线路发生故障的地点的原因。 ( ) 96.配电变压器不可以使用隔离开关进行并列操作。 ( ) 97.变压器内部音响很大,有严重放电声或击声时,应立即限制负荷。 ( ) 98.用万用表测量电阻时,必须先切断被测电阻的电源。 ( ) 99.使用兆欧表时,如指针指“0”应再摇半分钟进行核实。 ( ) 100.在潮湿气候测量设备绝缘电阻时应使用G端。 ( ) 101.白棕绳的破断拉力在潮湿状态下使用时将会略微增加。 ( ) 102.如拉线从导线之间穿过,应拉线绝缘子,断拉线时,拉线绝缘子对地距离不应小于2.5m。 ( ) (责任编辑:admin) |