答案:按题意分述如下。 (1)对现浇混凝土进行振捣的作用在于增强混凝土的密实性、减小水灰比,以提高混凝土的强度。(3分) (2)若过长时间进行振捣,易使

答案:按题意分述如下。
(1)对现浇混凝土进行振捣的作用在于增强混凝土的密实性、减小水灰比,以提高混凝土的强度。(3分)
(2)若过长时间进行振捣,易使混凝土内部出现分层的离析现象,反而影响混凝土的强度。(2分)
11(Jd3C4131).带电作业的要求有哪些?(5分)
答案:有以下要求。
(1)必须使用合格的均压服,全套均压服的电阻不得大于10Ω。(1分)
(2)作业前必须确定零值绝缘子的片数,要保证绝缘子串有足够数量的良好绝缘子。(1分)
(3)采用均压服逐步短接绝缘子应保持足够的有效空气间隙和组合安全距离。(1分)
(4)作业时不得同时接触不同相别的两相,并避免大动作而影响空气间隙;(1分)
(5)在带电自由作业时,必须停用自动重合闸装置,严禁使用电雷管及用易燃物擦拭带电体及绝缘部分,以防起火。(1分)
12(Je3C2132).架空线路选线进行路径方案比较时应考虑哪些因素?(5分)
答案:(1)线路长度。(1分)
(2)线路通过地段的地势、地质及地物条件以及对农作物和其他建筑的影响。(1分)
(3)交通运输、施工及运行的难易程度。(1分)
(4)材料、设备消耗量的比较。(1分)
(5)线路总投资比较。(1分)
13(Je3C3133).杆塔调整垂直后,在符合哪些条件后方可拆除临时拉线?(5分)
答案:按题意回答如下。
(1)铁塔的底脚螺栓已紧固。(1分)
(2)永久拉线已紧好。(1分)
(3)无拉线电杆已回填土夯实。(1分)
(4)安装完新架空线。(1分)
(5)其他有特殊规定者,依照规定办理。(1分)
14(Je3C3134).何为线路绝缘的泄漏比距?影响泄漏比距大小的因素有哪些?(5分)
答案:按题意分述如下。
(1)泄漏比距是指平均每千伏线电压应具备的绝缘子最少泄漏距离值。(3分)
(2)影响泄漏比距大小的因素有地区污秽等级及系统中性点的接地方式。(2分)
15(Je3C3135).何谓输电线路的耐雷水平?线路耐雷水平与哪些因素有关?(5分)
答案:按题意分述如下。
(1)线路耐雷水平是指不致于引起线路绝缘闪络的最大雷电流幅值。(2分)
(2)影响因素:①绝缘子串50%的冲击放电电压;②耦合系数;③接地电阻大小;④避雷线的分流系数;⑤杆塔高度;⑥导线平均悬挂高度。(每2点1分,共3分)
16(Je3C4136).杆塔及拉线中间验收检查项目包括哪些?(5分)
答案:包括以下项目。
(1)混凝土电杆焊接后焊接弯曲及焊口焊接质量。(0.5分)
(2)混凝土电杆的根开偏差、迈步及整基对中心桩的位移。(0.5分)
(3)结构倾斜。(0.5分)
(4)双立柱杆塔横担与主柱连接处的高差及立柱弯曲。(0.5分)
(5)各部件规格及组装质量。(0.5分)
(6)螺栓紧固程度、穿入方向、打冲等。(0.5分) (责任编辑:admin)