20、并联电容器增加了系统的无功功率,其容量与电压平方成正比,其调压效果随电压上升显著增大,随电压下降显著下降。 21、系统无功功率的平衡应本着分层、分区和就地平衡的原则。 22、电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 23、避雷线和避雷针的作用:防止直击雷。避雷器的作用:防护大气过电压和操作过电压。 24、不接地系统发生单相接地时,接地时间要求不能超过 2 小时。 25、电力系统中性点接地方式有: 中性点直接接地 、 中心点经消弧线圈接地、中性点不接地。 26、谐振过电压分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。 27、发电厂按使用能源划分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风力发电厂和其他如地热、太阳能发电厂等。 28、同步发电机的振荡包括同步振荡和异步振荡。 29、自藕变压器一、二次绕组之间既有磁的联系,又有电的联系。为防止因高压侧单相接地故障而引起低压侧的电压升高,自藕变压器的中性点必须可靠的直接接地。 30、变压器一、二次绕组的连接方式连同一、二次线电压的相位关系总称为变压器的连接组别。 31、变压器的调压方式有有载调压和无载调压。 32、避免变压器过励磁运行的方法:防止电压过高运行和加装过励磁保护。 33、电压互感器主要用于测量电压用,其二次侧可开路,但不能短路。 34、电流互感器主要用于测量电流用,其二次侧可短路,但不能开路。 35、变压器励磁涌流中含有直流分量和高次谐波分量,其随时间而衰减,大容量变压器一般经5—10s而衰减完。 36、电网是电力系统的俗称,电网按功能分为输电网和配电网,输电网由输电线、电网联络线、大型发电厂和变电站组成。 37、电力网的可靠性评价主要包括两个方面:充足性和安全性。 38、电力网可靠性指标主要有三类,即事件的频率、事件的持续时间、事件的严重程度。 39、合理的电网结构,是保证电力系统安全稳定运行的客观物质基础,其基本内容是执行电网分层和分区的原则。 40、电源接入电网的原则:分层、分区、分散。 41、电网调度机构具有一定的行政管理权、电网发供电的生产指挥权、发用电的监督权和控制权、电力电量考核权。 42、电网主接线方式大致可分为有备用接线和无备用接线两大类。 43、电网无功补偿的原则是分层、分区和就地平衡的原则。 44、影响系统电压的因素是负荷变化、无功补偿容量的变化及系统运行方式的改变引起功率分布和网络阻抗变化。 (责任编辑:admin) |