电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

怎样防止过电压的产生(2)

时间:2016-10-16 16:29来源:未知 作者:y930712 点击:
2.谐振过电压 对于复杂的电气系统,由一系列具有不同自振频率的振荡回路组成,其振荡条件为感抗和容抗相等,即 一 ,或L= , 因此谐振频率(固有自振


2.谐振过电压
对于复杂的电气系统,由一系列具有不同自振频率的振荡回路组成,其振荡条件为感抗和容抗相等,即 一 ,或∞L= , 因此谐振频率(固有自振频率)fo = 。在进行开关操作或发生系统单相接地时,由于瞬变过程电源波形会引起某种变化,非正弦的电源波形含有一系列的谐波。当电路中的自振频率之一与电源谐波频率之一恰好相等时,就会发生这一频率的谐振过电压。谐振是一种稳定现象,谐振过电压的持续时间可能很长,一旦发生,往往造成严重的后果。
铁磁谐振过电压

正常情况下,电路中电感大于电容,但由于某种原因使电感电压升高, 电感磁饱和,感抗减小,出现感抗与容抗相等,甚至感抗小于容抗形成相位反转,引起铁磁谐振,激发产生持续的较高幅值的铁磁谐振过电压,铁磁谐振过电压不会超过3倍相电压,实践表明,大多在1.5~2倍之间。铁磁谐振可以是基波谐振、高次谐波谐振、分次谐波谐振。这种谐振产生的过电压的幅值虽然不高,但因过电压频率往往远低于额定频率,铁心处于高度饱和状态,其表现形式可能是相对地电压升高、励磁电流过大或以低频摆动,引起绝缘闪络、避雷器炸裂、高值零序电压分量产生、虚幻接地现象出现和不正确的接地指示。严重时还可能诱发保护误动作或在电压互感器中出现过电流引起TV烧坏。尽管10kV装设了一次消谐器,但一次消谐器是在发生谐振以后才会起作用,铁磁谐振可以持续较长时间,只是由于一次消谐器的作用,谐振持续时间很短,但并不能从源头杜绝谐振。
无论是操作过电压、线性谐振,还是铁磁谐振,都应在10kV母线侧装设了过电压保护器、一次消谐器。

结束语
电力系统中,负载起停频繁,操作过电压特别是真空开关操作时极易产生过电压。由于电路是由电感、、电容和电阻构成的复杂电路,可以组合成一系列具有不同自振频率的振荡回路。在进行开关操作或出现其他异常时,由于瞬变过程电源波形会引起某种变化,非正弦的电源波形含有一系列的谐波。当电路中的自振频率之一与电源谐波频率正好相等时,就会出现这一频率的谐振过电压。过电压一旦发生,往往造成严重的后果。因此在中性点不接地系统中,除应在每组电压互感器的高压绕组中性点装一只一次消谐器,进行有效地限制弧光接地过电压和消除铁磁谐振外,还应在相应部位装设合适的过电压保护器来限制各种过电压。此外,设备选型也很重要,如果选型不合适和质量存在问题,即便采取再好的措施也难避免事故的发生