绝缘子交流耐压试验时注意: (1)按试验电压标准耐压1MIN,在升压和耐压试验过程中不发生跳弧,不击穿为合格。 (2)在升压和耐压过程中,如发现下列不正常现象时应立即断开电源,停止试验,检查出不正常的原因:1,电压表指针摆动很大;2.发现绝缘子闪络或跳弧,3.被试绝缘子发生较大而异常的放电声。 (3)对运行中的35KV变电站内的支柱绝缘子,可以连同母线进行整体耐压试验,试验电压为100KV,时间为1MIN,但耐压试验前后,必须测量元件的绝缘电阻,不降低为合格,否则再耐压直至绝缘合格,以检出不合格的元件。 (4)对于穿墙套管绝缘子,应根据时间状态进行加压。对变压器出线套管,对于35KV电压级,试验时套管内应充满油,下半部应浸入绝缘油中再加压。
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...