1、何谓组合电器? 答:所谓组合电器,系指SF6全封闭组合电器,代号GIS,是自SF6气体应用后发展的一种高压新型配套装置。 2、组合电器的结构及各组成元件的特点是什么? 答:组合电器...
SF6电气设备泄漏有如下危害。 (1)SF6气体虽然无色、无味、无毒,但它是惰性重度气体, 常沉积在低凹处地方,造成它所覆盖的处所与空气隔绝,表现为缺氧、容易污染环境又不易被清...
1. 什么是系统振荡 ? 答 :电力系统正常运行时 , 系统中的发电机都处于同步运行状态 ( 并联运行的各发电机都有相同的电角度 ), 在这种状态下 , 各发电机运行参数具有接近不变的数值...
答:100MW以下的发电机,应装设保护区不小于90%的定子接地保护;100MW及以上的发电机,应装设保护区为100%的定子接地保护。 发电机中性点附近是否首先发生接地故障,曾经有两种不同的...
答:从图1. 22可知,IT系统的电源端不做系统接地,在发生第一次接地故障时由于不具备故障电流返回电源的通路,其故障电.流仅为两非故障相对地电容电流的相量和,其值甚小,因此...
家用断路器空气开关的选择 断路器,全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护...
测量步骤 1、断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 2、用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表...
明管敷设 ①明管配线应横平竖直,整齐美观,施工前应熟悉图纸,使用线垂,灰线包进行划线,成排同规格管子之间距离应均匀,管子较多可紧靠一起密摆布设,所有管子应进行排列整...
配管安装 ①线管配线有明配和暗配两种。明配管要求横平竖直,整齐美观.暗配管要求管路短,畅通,弯头小,符合施工验收规范。 ②线管配线的操作程序,通常是先选好管子,对管子...
盘柜要求 A盘柜在室内的位置按施工图的规定。如图纸无明确标注时: a对于后面或侧面有出线的高压柜,距墙不得小于800mm; b对于后面或侧面无出线的高压柜,距墙不得小于200mm; c靠...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...