(3)变压器停电时,先拉开负荷侧断路器,后拉开电源侧断路器。送电时操作顺序与此相反。
(4)母线送电前,应将该母线的TV投入;母线停电前,应先将该母线上的所有负荷都转移完后,再将该母线的TV停止运行。倒母线操作时,母联断路器应合上,确认母联断路器已合好后,再取下其控制熔断器,然后进行母线隔离开关的切换操作。母联断路器断开前,应检查负荷已全部转移,母联断路器电流表指示为零,再拉开母联断路器。
(5)环网的并、解列操作。合环操作时,先要进行定相,合环后各元件不能过负荷,各节点电压不超过规定值,继电保护装置应适应环网的运行方式;解环操作时,解环后各元件不应过负荷,各节点电压不超过规定值,继电保护装置应适应解环的运行方式。
(6)仅有熔断器和隔离开关电路的操作。送电操作时,先给上熔断器,后合入隔离开关。停电操作顺序与此相反。
短路电流的原因、后果
造成短路的主要原因是电气设备载流部分的绝缘被损坏。引起绝缘损坏的原因有:各种形式的过电压,如直接遭受雷击等;绝缘材料的自然老化和污损、运行人员维护不周及直接的机械损伤等。
电力系统其他一些故障也可能直接导致短路,如输电线路断线和倒杆事故、运行人员不遵守操作技术规程和安全规程而造成错误操作、鸟和小动物等跨接裸导体等,都可能造成短路。电力系统发生短路时所产生的基本现象是短路回路的电流急剧增大,此电流称为短路电流。短路电流可能达到正常工作电流的几倍到几十倍,甚至更大,绝对值可达到几万甚至几十万安。短路电流基本上是感性电流,其将产生去磁性的电枢反应,使发电机的端电压下降,同时短路电流通过线路等设备时还增大了电压损失,因而在电流增大的同时系统电压将大幅度下降。
短路时的上述基本现象将引起下列严重后果:
(1)短路时往往会有电弧产生,它可能烧坏故障元件本身。
(2)巨大的短路电流通过导体时,一方面会造成导体过热甚至熔化,以及使绝缘体损坏;另一方面,还将产生很大的电动力作用于导体,使导体和设备变形或损坏。
(3)短路时系统电压将大幅度下降,特别是靠近短路点处电压降低很多,可能影响部分或全部用户的供电。
(4)电力系统中短路时,系统功率分布的突然变化和电压的严重下降,可能破坏各种电厂并联工作的稳定性,使整个系统被解列为几个异步运行的部分。这时某些发电机可能过负荷,因此必须切除部分用户。短路时电压下降得越大,持续时间越长,破坏整个系统稳定运行的可能性越大。
母线的选择
(1)形式的选择。
常用的母线材料有铜和铝。铜的电阻率低,耐腐蚀、机械强度大,是性能良好的导电材料,但价格贵,所以铜母线多用在工作电流大、位置狭窄的发电机、变压器出线处或对铝有严重腐蚀的场所。铝的价格低,使用普遍。一般屋外配电装置使用钢芯铝绞线或硬铝管形母线;屋内配电装置均使用硬母线,其截面有矩形、槽形和管形。
(责任编辑:admin) |