电力系统中倒闸操作的主要内容有: (1)电力线路的停、送电操作; (2)电力变压器的停、送操作; (3)发电机的启动、并列和解列操作; (4)网络的合环与解环; (5)倒换母线操作; (6)中性点接地方式的改变和消弧线圈的调整; (7)继电保护和自动装置使用状态的改变; (8)接地线的安装与拆除等。 倒闸操作直接改变电气设备的运行方式和运行状态,因而是一项既重要又复杂的工作,如果发生错误操作,可能会导致设备损坏,危及人身安全并造成大面积停电,给国民经济和人民财产带来巨大损失。因此,操作人员必须严格遵守《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》(GB26860—2011)和操作规程等规章制度,充分发挥应有的技术水平并具有高度的责任心,采取必要的组织、技术措施,确保电力系统安全运行。 (二)倒闸操作的组织和技术措施 (1)组织措施是指运行人员必须树立高度的责任感和牢固的安全思想,认真执行操作票制度、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作间断、转移和终结制度等,在执行倒闸操作任务时,注意力必须集中,严格遵守操作规定,以免发生错误操作。 (2)技术措施是指采用防误操作装置,达到五防的要求,即防止误拉合断路器,防止带负荷拉合隔离开关,防止带地线合闸,防止带电挂接地线,防止误入带电间隔。 常用的防误操作装置主要有: 1)机械闭锁装置。这是靠机械结构制约而达到预定目的的一种闭锁装置,即当一元件操作后另一元件就不能操作。 2)电磁闭锁装置。这是利用断路器、隔离开关、设备网门等设备的辅助触点,接通或断开隔离开关、网门电磁锁的电源,达到闭锁目的的装置。 3)电气闭锁装置。这是利用断路器、隔离开关的辅助触点接通或断开电气操作电源,达到闭锁目的的装置。 4)红绿牌闭锁装置。这是利用控制开关的分合位置与红绿牌配合,进行定位闭锁,达到防止误拉、合断路器的目的。 5)微机防误操作装置。这是以电脑模拟盘为核心的设备。操作时,运行人员根据电脑钥匙上显示的设备编号,将电脑钥匙插入相应的编号锁内,通过其探头检测操作的对象是否正确,若正确则闪烁显示被操作的设备编号,同时开放其闭锁回路或机构,就可进行倒闸操作。操作结束后,电脑钥匙自动显示下一项操作内容。若走错位置则不能开锁,电脑钥匙发出持续的报警声,提醒操作人员,达到强制闭锁的目的。 (三)倒闸操作的基本原则 (1)应使用断路器拉、合闸。在装设断路器的电路中,拉、合闸均应使用断路器,绝对禁止使用隔离开关切断负荷电流。 (2)断路器两侧隔离开关的拉、合顺序。当送电线路停电时,应先拉开断路器,然后拉开线路侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。送电时操作顺序与此相反。 (责任编辑:admin) |