36、试述瓦斯保护的动作原理: 答:瓦斯保护是一种非常灵敏的变压器内部故障保护装置。它主要由位于变压器器身与油枕之间的瓦斯继电器等构成。瓦斯保护的保护范围是变压器内部相间短路、层间或匝间短路、油面下降以及分接开关接触不良等故障。 37、对继电保护装置及二次线路系统巡视检查的内容有那些: 答:与一次电气设备一样,运行值班人员应定期对继电保护装置及其二次系统进行定期巡视检查,内容如下:1)各类继电器外壳有无破损,整定值的指示位置是否变动。2)继电器触电有无卡住,变位倾斜、烧伤以及脱轴、脱焊等情况。3)感应型继电器的铝盘转动是否正常,经常带电的继电器触点有无大的钭动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象。4)压板及转换开关的位置是否与运行要求的一致。5)各种信号指示是否正常。6)有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。 38、变压器瓦斯继电器动作后,如何收集气体及判别故障? 答:当变压器的瓦斯保护动作后,如果不能明确判断是变压器内部故障时,则应立即鉴别瓦斯继电器聚集的气体性质。一般可用专用的玻璃瓶,将其倒置,瓶口靠近瓦斯继电器的放气阀来收集气体。1)如果收集到的气体是无色无味又不能燃烧的,则说明瓦斯继电器动作的原因是油内排出的空气引起的。2)如果收集到的气体是黄色不易燃烧的,则为木质部分故障;淡黄色带强烈臭味并可燃的则为纸或纸板故障;灰色或黑色易燃的,则为绝缘油故障。在判断气体颜色时,必须动作迅速,否则几分钟之后颜色就会消失。3)判断气体可燃性可采用如下方法:室外可直接打开瓦斯继电器放气阀点燃气体,如果气体可燃则开始燃烧并有明亮火焰,到有油溢出时则迅速关闭放气阀;室内则应将收集到的气体拿到安全的地点去点燃实验,禁止在变压器室内进行。 39、主变差动保护动作后,如何判断、检查和处理? 答:主变差动保护,除了做为变压器的主保护外,它的保护范围还包括主变各侧差动电流互感器之间的一次电气部分。但是,主变差动保护还会因为电流互感器及其二次回路故障以及直流系统两点接地而发生误动作。因此,当差动保护动作后,需对动作原因进行判断。首先应观察主变压器套管、引线以及差动保护区内有无故障痕迹。经检查若未发现异常,则应检查回路是否两点接地,电流互感器二次回路有无开路或端子接触不良。在排除上述几种可能后,则可初步判断为变压器内部故障。此时应对变压器本身进行各种实验及绝缘油化验,以便判定变压器内部故障的原因。如果变压器差动保护动作,是由于引线引起的故障或电流互感器及二次回路等原因造成,则经处理后,变压器可继续投入运行;如为内部故障,则停止运行。 (责任编辑:admin) |