答:在下列情况下应将电力电容器立即退出工作,并汇报调度:( 1 )电力电容器爆炸;( 2 )接头严重过热或熔化;( 3 )套管发生严重放电闪络;( 4 )电容器严重喷油或起火;( 5 )环境温度超过 40 ℃以上。 28 、变压器运行中发生异常声音可能是什么原因? 答:变压器运行发生异音的原因有以下几种可能:( 1 )因过负荷引起;( 2 )内部接触不良放电打火;( 3 )个别零件松动;( 4 )系统有接地或短路;( 5 )大动力起动,负荷变化较大(如电弧炉等);( 6 )铁磁谐振。 29 、电流继电器的主要技术参数是什么? 答:电流继电器的主要技术参数是:动作电流、返回电流和返回系数。 30 、采用重合闸装置有何意义? 答:由于被保护线路或设备发生故障的因素是多种多样的,特别是在被保护的架空线路发生故障时,有时是属于暂时性故障,故障消失之后只要将断路器重新合闸便可恢复正常运行,从而减少了停电所造成的 31、继电保护装置的主要任务: 答、当电力系统出现不正常的运行方式时,及时地发出信号或警报,通知运行值班人员处理,而当电力系统发生事故时,它能自动地将故障切除,限制故障的扩大,尽量减少对其它用户的影响。 32、对继电保护装置的基本要求 答:A、选择性。B、快速性。C、灵敏性。D、可靠性。 33、什么是过电流保护、电流速断保护: 答:电力系统的发电机、变压器和线路等电气元件发生故障时,将产生很大的短路电流。故障点距离电源愈近,则短路电流愈大。为此,可以根据电流大小而动作的电流继电器构成过电流保护和电流速断保护。当电流超过它们的整定值时,保护装置就动作,使断路器跳闸,将故障段切除。过电流保护一般是按照避开最大负荷电流来整定的,为了使上下级过流保护有选择性,在时限上以应相差一个级差。而电流速断保护是按被保护设备的短路电流来整定的,因此一般它没有时限。 34、什么是低电压闭锁的过电流保护? 答:电力系统短路故障时,会使系统的电压降低,尤其使故障点的电压降低得更多。而正常运行情况下过负荷只是电流增大,电压并不降低。针对这一特点可以构成低电压闭锁的过电流保护,既在过电流保护回路中只有接入了低电压继电器的触点,才接通过电流保护的出口回路使断路器跳闸,而在过负荷情况下,由于电压正常而使电流保护闭锁。 35、变压器差动保护的动作原理: 答:变压器的差动保护是由变压器的高低压两侧电流互感器的二次电流的数值和相位进行比较而构成的保护装置。它主要用来保护变压器及其引出线上发生是相间短路以及单相接地短路(在大电流接地系统中)。在两个电流互感器之间的所有元件几引线均包括在保护范围之内。对于变压器的匝间短路等内部故障还是也瓦斯保护为主,差动保护做为它的后备保护。 (责任编辑:admin) |