2.3在保证选择性的前提下缩短保护之间的时间极差 科学设定过负荷保护之间的时间配合,保护动作的快速性,实现在上一级确定过负荷线的前提下,保证其一下各级线路过负荷保护实现时间极差配合。在动作时间上,每个开关的速度与时间极差100ms-300ms过电流的保护时间极差与下一级的保护线路极差100ms-200ms,最末级的延时为100ms200ms.可以通过这个方法有效的预防高压线路越级跳闸现象。 2.4改造高压保护器 对高压保护器的改造主要是对电流实现三段保护,且保护定值可以按照不同的情况下的计算值随意改变,时间精确到毫秒级,保证到有三个及三个以上的接口可实现区域选择性的连锁保护功能。 2.5智能化的微机保护装置 智能化的保护装置具有能在问题出现时经过计算和分析及时采取应对措施的优点,这样可以避免问题的扩大。煤矿井下供电负荷多为一级负荷,需要机电保护装置具有较高的灵敏性、选择性、可靠性和速动性,及时对问题作出反应,快速采取解决措施,且对系统中出故障的位置进行快速的定位和切除,最大程度的减少故障的范围。智能化的微机保护装置它不仅有短路、过负荷、接地这些常规的保护功能,还满足了矿井综合智能化管理的要求,可实现数据的远程监测与调控以及改变以往保护装置只能固定时限的弊端,更好的实现无级调整,使上下级保护可以更好的配合[4]。被广泛使用的ZBT-11型综合保护器可对井下防爆进行监控和保护,还能够协同监控站和调度站一起构成煤矿电网保护安全检测监控系统。它可以及时把井下的各种设备的参数、工作状况以及故障等所有相关的信息发送到地面上的电力调度中心。同时也可以接受地面调度站发送的遥控定制设定和信号归复等命令,实现地下与地上的信息交流。更加保障了施工的安全,可以最大程度的防治电网越级跳闸事故的发生。 下一篇:磁生电是谁发现的?磁生电原理 相关文章
|