电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

低压配电柜成套设备型号有哪些(2)

时间:2016-12-04 10:41来源:未知 作者:y930712 点击:
GCL型主 (2距分上、中、下三部,上部水平母线室,中间为抽屉箱,按220咖为1个模数组合,可容纳18个单元,总高为l 760伽,下部隔室220M,利用率不高,作联

  GCL型主
  (2距分上、中、下三部,上部水平母线室,中间为抽屉箱,按220咖为1个模数组合,可容纳1—8个单元,总高为l 760伽,下部隔室220M,利用率不高,作联络母线排,反排等用。
  (3)抽屉具有工作、试验和分离三个位置。每个单元门在打开位置,断路器就不能合闸,当断路器在合闸状态,门不能打开。(4)每个单元的电气设备装在抽屉框架上,袖屉插接方式与付母线进行接插同模数的抽屉能互换。
  (5)GEJ电容补偿柜为固定式结构。
  (6)开关柜底部前方为中性线排,5部为PE排。
  (7)开关柜水平母线额定耐受电流有30kA和50kA(8)出线为柜后连接。
  由于初期GCL型开关柜运行中发现在柜后接线时,刚好与带电垂直付母线非常接近,在付母排带电情况去连接停电回路的出线,易发生工具触及带电部分造成触电事故。后经改进在带电体上加罩透明塑料绝缘护板,总的这方面设计不够完善,所以在带电情况去更换或施放出线要特别注意安全。
  4.GCS低压配电柜 GcS低压开关柜是由两部(能源部、机械部)联合设计的产品,高技术性能的抽出式开关柜。
  (1)柜体构架用8MF型钢,型钢二侧分别有20咖、100mm和49.2mm模数安装孔,(电工之家http://)内部安装灵活方便,主构架装配,为全组装式结构和部分焊接结构。
  (2)功能单元室、母线室和电缆室,相互隔离,作用相对独立。
  (3)主母排采用柜后平置式排列方式,特点是提高抗电动力作用能力,使主电路具有高短路强度能力的基本措施。短路时耐受电流为50一80kA。 (4)出线电缆隔室在柜正面右侧,接线端子上下排列,运行中接线方便、安全,隔室有关闭门。
  (5)抽屉高的模数为160mm,分1/2、l、3/2、2、3五个模数单元,袖屉宽度、深度均不变。每台MCC柜最多能安装11个1单元抽屉,或22个1/2单元抽屉,在1个柜上可由不同模数单元组合。
  (6)抽屉单元配有足够数量二次接插件,1单元及以上为32对,可用于计算机接口和自动控制回路用。
  (7)主电器元件应选性能指标高的产品,如电源用CMl、AH、ME等,断路器电用cMl、NS等塑壳断路器,刀熔开关选用Q系列、熔断器NT系列、交流接触器B系列,才能体现出该开关柜的优势。
  5.MNS型低压配电柜 MNS低压开关柜的结构、唯单元模数为200M不同。
  6.低压配电柜运行与维护
  功能基本与GCS型相似i
  (1)配电柜安装投运前应检查柜体表面涂层有无损坏、柜内是否干燥清洁、排列是否整齐、柜体与基础固定是否牢固、接地是否良好、柜门关合正常能上锁。
  (2)电器元件操作机构是否灵活、不应有卡温或操作力过大现象。 (责任编辑:admin)