电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电气设备简答题

时间:2016-07-29 10:43来源:未知 作者:y930712 点击:
1、电压互感器和电流互感器的作用是什么?为什么电压互感器二次侧不允许短路运行?如何防止二次侧短路?为什么电流互感器二次侧不允许开路运行?如何防止二次侧开路? 答:.电

1、电压互感器和电流互感器的作用是什么?为什么电压互感器二次侧不允许短路运行?如何防止二次侧短路?为什么电流互感器二次侧不允许开路运行?如何防止二次侧开路?
答:.电压互感器的作用是将一次回路高压电转换成标准低电压;
电流互感器的作用是将二次回路大电流转换成标准电流,

电压互感器二次侧不允许短路运行的原因:有烧毁电压互感器的危险。

防止二次侧短路:在其二次侧装设熔断器或自动开关作短路保护。

电流感器二次侧不允许开路运行的原因:开路运行后会在开路的两侧产生高压,危及人生安全,使电流互感器烧坏。

防止二次侧开路:电流互感器二次侧部允许装熔断器,且二次侧绕组一端及铁芯必须接地。

2、什么是配电装置?配电装置设计的基本要求是什么,配电装置的最小安全净距?配电装置有哪些内型?什么是GIS?
配电装置:是按电气主接线的要求由开关电气,载流导体和必要的辅助设备所组成的电工建筑物。
配电装置设计的基本要求是:保证工作的可靠性,保证运行安全和操作巡视方便,节约用地,节约投资和运行费,便于扩建和分期过渡。
安全净距:净距是以保证不放电为条件该级电压允许的在空气中的物体边缘的最小电气距离。
配电装置有:屋内配电装置和屋外配电装置两类。
GIS是:SF6全封闭组合器。

3、什么是厂用电,厂用电的备用方式有哪些?厂用电的接线方式?
厂用电是指发电厂在生产电能过程中,发电厂、变电站自身所使用的电能;
厂用电源的备用方式有:明备用和暗备用两种。
厂用电的接线方式有:单层辐射式供电、双层辐射式供电、干线式供电、互为备用式供电。

4、什么叫触电,接地的类型有哪些?什么是工作接地、保护接地、保护接零?
触电是:人体的不同部分,如手脚之间,两手之间或两脚之间受到电压的作用,在人体内产生电流造成伤害甚至危及生命安全。
接地的类型有:工作接地、保护接地、冲击接地。
工作接地:是为了使电气装置正常工作而将电气回路中的某一特定点接地,使之与地基本保持同电位。
保护接地:将主要电气设备可能带电的金属部分进行接地,防备由于绝缘损坏使外壳带危险电压,以保护人身安全。
保护接零:将用电设备的金属外壳与电路的接地中性线做金属连接。
5、电器和导体的发热分为哪两类?各有何特点?
分类:1、正常工作下持续发热;2、保障情况下短路发热
特点:持续发热并不断与周围介质建立热平衡,短路发热由于短路电流大其热量全部用来升高导体自身温度,认为是一个绝热过程,即持续发热时间长,温度低,短路发热时间短、温度高。 (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容