1. 矿用隔爆型电气设备的失爆隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性就叫失爆。已经失爆防爆设备,如果其内部发生爆炸,必将因外壳炸坏而引起壳外的爆炸;或从缝隙中喷出的高温气体会引起壳外的爆炸,这是十分危险的。因此凡是《煤矿安全规程》规定必须使用防爆电气设备的场所,已经失爆的防爆设备,都绝对禁止使用。煤矿井下常见的失爆现象有: (1) 由于隔爆接合面严重锈蚀,有较大的机械伤痕凹坑,连接螺钉没有压紧而使它们的间隙超过规定值,造成失爆。 (2) 因矸石冒落砸伤,支架变形挤压,搬运过程中严重碰撞等而使外壳严重变形;因隔爆外壳上的盖板、连接嘴、接线盒的连接螺钉折断,螺扣损坏,连接螺钉不全等,使其机械强度达不到规定的要求而失爆。 (3) 在隔爆外壳内不经批准随便增加元件或部件,使某些电气距离小于规定值,造成经外壳相间孤光短路,使外壳烧穿而失爆。 (4) 连接电缆没有使用合格的密封圈或未用密封圈,不用的电缆接线孔没有使用合格的挡板封堵而失爆。 (5) 接线柱、绝缘座管烧毁,使两个空腔连通,两腔连续爆炸时产生压力叠加使外壳炸坏而失爆。 (6) 隔爆外壳因焊缝开焊、有裂纹而失爆。 (7) 用螺栓固定的隔爆接合面在下列情况下使间隙过大而失爆:①缺螺栓、弹簧垫圈等防松装置。②弹簧垫圈未压平或螺栓松动者。③螺栓或螺孔滑扣,未采取规定措施者。 (8) 隔爆设备的电缆引入装置,出现下列情况使间隙过大而失爆:①密封圈内径大于引入电缆外径超过lmm。②进线嘴内径Do与密封圈外径D的差值超过1.0 (D≤20mm时)或1.5(20<D≤60mm时 )或2.0(D>60mm时)者。③密封圈厚度<电缆外径的0.7倍、密封圈内外径差<电缆外经的0.3倍者。④. 密封圈的硬度达不到邵氏硬度 45~55度要求,老化失去弹性、变质、变形,有效尺寸配合间隙达不到密封作用的。⑤密封圈的单孔内穿进多根电缆者。⑥密封圈没有完全套在电缆护套上或将密封圈割开套在电缆上的。⑦密封圈与电缆护套之间有其它包扎物者。⑧密封圈部分破损。⑨一个进线嘴内多个密封圈的。⑩空闲进线嘴或备用的高压接线盒没有密封挡板或挡板不合格者。○11挡板直径比进线嘴内径小2mm以上,挡板绝对厚度小于1.82mm者。○12挡板放在密封圈里边的,压盘式进线嘴或螺母进线嘴金属圈放在挡板与密封圈之间的。○13进线嘴压紧后,没有余量或线嘴内缘压不紧密封圈,或密封圈端面与器壁接触不严,或密封圈能活动的。○14压盘式进线嘴缺压紧螺栓或压紧螺栓未上紧的。○15螺母式进线嘴因乱扣、锈蚀等原因紧不到位或用一只手的手指能使压紧螺母旋进超过半圈的。○16使用压紧螺母式进线嘴时,在螺母与密封圈之间缺少金属垫圈的。○17电缆在进线嘴处能轻易来回抽动的(电缆紧固程度合格与其判别方法:顺着电缆方向以用手不能将电缆推进接线室为合格)。○18高压铠装电缆终端接线盒没有灌绝缘胶,绝缘胶没有灌到电缆终端分叉口以上,绝缘胶裂纹而能相对活动的。 (责任编辑:admin) |