(9) 隔爆插接装置有如下情况时为失爆:①煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧接插销,如接反即为失爆。②电源电压低于1140V的,缺少防止突然拔脱的装

  (9) 隔爆插接装置有如下情况时为失爆:①煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧接插销,如接反即为失爆。②电源电压低于1140V的,缺少防止突然拔脱的装置者,电压在1140V以上的插接装置缺电气联锁装置者。③插销在触头断开的断电瞬间,外壳隔爆接合面的最大直径差W和最小有效长度L不符合规定的。

  2. 矿用电气设备维护要求1) 隔爆设备的维护失爆都是由于安装、运行,维修质量不符合标准或产品质量不合要求所引起的。因此,必须严格保证质量,才能防止失爆。 要严格控制隔爆型电气设备的各接合面的间隙、长度和粗糙度等指标。检查者需用钢板尺、游标卡尺、塞尺及粗糙度样块等工具进行测定,看看检查结果是否符合要求。

  另外,还要检查壳体是否有永久变形、裂纹;电缆引出、引入装置是否符合规定;紧固用的螺栓是否上紧,螺钉垫圈是否齐全,联锁装置是否完整及是否符合有关电气设备完好标准的有关规定。

  对隔爆外壳和隔爆接合面的精心维护,是保持设备耐爆性和隔爆性能的一项主要内容。为此,在拆卸隔爆外盖时,不能重锤敲打,打开外盖后,必须对隔爆接合面妥善加以保护,防止机械损伤和污染;不允许用金属利器刮拭接合面;为防止生锈,可在隔爆接合面上涂上薄薄一层凡士林或防锈油,但不准涂漆。

  对于用铝合金制作隔爆外壳的煤电钻等设备,在使用中须防止它们与锈蚀的钢件撞击.这是因为铝合金与锈蚀的钢件撞击摩擦所产生的机械火花,足以点燃瓦斯,引起空气混合物爆炸。为了防止这一危险,可以在外壳表面覆盖一层有足够厚度和耐久性的合成树脂薄膜。

  井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须由经过培训的专责维修电工担任,防爆电气设备必须符合防爆性能的各项技术要求.防爆性能受到破坏的电气设备应立即处理或更换,不得继续使用。

  2) 本质安全型电气设备的维护使用中对本质安全型电气设备及其关联电气设备,应进行经常性的检查和定期检修。主要检查本质安全电路所用元件和部件的性能、电路的绝缘、外部配线的连接紧固情况,接地是否良好等。