电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

断路器为什么会越级跳?

时间:2016-06-18 11:24来源:未知 作者:y930712 点击:
未级空开是200A的,上一级空开是400A,总开关是ME-1250A的,未级负载短路三个开关同时跳开. 这是为什么呢? 1、未级空开是200A的,上一级空开是400A,总开关是ME-1250A的,三个开关的瞬动

“未级空开是200A的,上一级空开是400A,总开关是ME-1250A的,未级负载短路三个开关同时跳开. 这是为什么呢?”

1、未级空开是200A的,上一级空开是400A,总开关是ME-1250A的,三个开关的瞬动时间和动作电流做到选择性配合。
2、如果故障电流是200A以下,就绝对不会出现三个开关同时跳开的现象;
3、如果故障电流大于200A很多,如300A故障短路电流,这时200A的空开在跳闸时无法切断300A故障电流,这样三相电弧短路,使电路故障电流增大到短路电流600A!
4、上一级空开是400A的,对于600A的故障电流它也无法切断,在跳闸时,三相电弧短路,使电路故障电流再次增大,但短路电流在保护范围内;
5、最终总开关(ME-1250A的)短路跳开!
6、问题出在未级空开200A,上一级空开400A,它们的容量都选的低于短路电流,就是说未级空开应选大于短路电流300A的空开,上一级空开应选大于短路电流600A的空开;

7、如果总开关ME-1250A的容量,低于短路电流,也跳不开,那就出大事故了!