高压开关的操作和使用应注意什么? 答:(1)远方控制的开关,不允许带电就地手动合闸。扳动控制开关不得用力过猛或过快、过慢。机构储压过程中尽量不进行操作。(2)开关合闸...
发现高压开关非全相运行时应如何处理? 答:(1)高压开关不得非全相运行(防止谐振过电压)。(2)当现场值班人员发现开关一相运行时,应不待调令立即断开运行的一相开关,事...
对其他一、二次设备的要求有哪些? 答:(1)掌握变电站一次设备的作用及基本结构。 (2)了解二次回路基本概念,掌握高压断路器控制和信号回路的组成及基本要求。 (3)掌握熔...
供电设施的计划检修,试验是提高设备完好率,延长设备寿命,保证供电安全的一项重要措施. 为了减少停电对生产带来的损失和对人民生活带来的不便,提高供电可靠性,供电企业应对供电设...
蓄电池组安装 1、蓄电池安装应按设计图纸及有关技术文件进行施工。 2、蓄电池安装应平稳、间距均匀;同一排列的蓄电池应高度一致,排列整齐。 3、有抗震要求时,其抗震措施应符...
电动机抽芯检查: 1、电动机有下列情况之一时,应做抽芯检查: (1)出厂日期超过制造厂保证期限; (2)经外观检查,或电气试验,质量有可疑时; (3)开启式电动机,经端部检...
这要看具体的回路,大部分高压开关柜微机保护都有的有过流、速断,过负荷有跳闸的也有告警的,这由具体的回路以及所带的负荷来确定。 举几个例子:变压器出线柜(35KV及以下电...
接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电...
延时继电器延时断开后,再上电,触点多久闭合? 自己可以调时间,都是按秒计算单位的你自己调啊看用途要求设置。...
继电器在线圈没有得电时,断开状态的触点是常开触点。 行程开关、压力继电器等元件,在不受外力的情况下,断开状态的触点是常开触点、闭合状态的触点是常闭触点。 通电延时常...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...