电工基础知识

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

  • [电工问答(试题)] 什么时候末级线路应装设漏电开关? 日期:2015-12-14 15:26:16 点击:65 好评:0

    在TN系统中,接地故障保护采用的方式: 1)当过电流保护能满足要求时,宜采用过电流兼做接地保护; 220V的TN系统保护切断故障线路的时间应符合: 配电线路或只供给固定用电设备的...

  • [电工问答(试题)] 插座回路保护如何计算? 日期:2015-12-14 15:26:15 点击:89 好评:0

    一、计算条件 配电电压U e=220V 设计插座回路采用BV-2*.5导线,BVR-1*2.5PE; 查表得:RO=8.7欧/KM;XO=0.127/KM; 设计平面中最大配电距离50米,因此相另回路L=100米,回路短路器选用C65型配电型...

  • [电工问答(试题)] 室外照明设施如何设置接地装置? 日期:2015-12-11 09:52:19 点击:163 好评:0

    室外照明设施如何设置重复接地装置,跟设计所采用的配电系统接地制式密切相关。在深圳地区,对于城市道路照明,目前以采用TNS系统居多;对于小区(或厂区)的室外照明设施,区...

  • [电工问答(试题)] 变电所内封闭接地干线规格如何确定? 日期:2015-12-11 09:52:17 点击:149 好评:0

    变电所内封闭接地干线,须满足配电系统最大预期故障电流及热稳定校验。老版《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第14.6.3.4条曾规定:当变压器容量为400~1000kVA时,接地线封闭回路导线...

  • [电工问答(试题)] 发电机引至低压母线槽,可否采用四芯? 日期:2015-12-11 09:52:15 点击:458 好评:0

    当发电机房和变配电房相距不远、而其室内接地干线彼此相连通,且该接地干线能满足发电机配出线路的短路热稳定要求及开关的短路灵敏性时,发电机至变配电房内低压屏的低压母线...

  • [电工问答(试题)] 封闭母线可否利用其金属外壳作为PE线? 日期:2015-12-11 09:52:14 点击:380 好评:0

    从纯粹理论上说,只要封闭母线(或者矿物绝缘防火电缆)金属外壳的材质及横截面,能满足短路热稳定要求,就可直接充当PE线而无须另引。 而具体实践中,不少封闭式母线为分段式...

  • [电工问答(试题)] TN制式三相电源系统中SPD数如何确定? 日期:2015-12-11 09:52:13 点击:112 好评:0

    1)根据《建筑物防防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第6.4.5条中的图6.4.5-2支注:当采用TNCS或TN-S系统时,在N与PE线连接处电涌保护器用三个,在其后N与PE线分开处安装电涌保护器时,...

  • [电工问答(试题)] TN系统中空调插座配电回路需设RCD吗? 日期:2015-12-11 09:52:11 点击:148 好评:0

    《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条第12款规定:(住宅或公寓)除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器《民规》JGJ16-2008第7.7.10条也...

  • [电工问答(试题)] 二个或多个配电回路能否共用同一根保护线? 日期:2015-12-07 09:57:44 点击:307 好评:0

    从理论上讲,同路径、同类别的多个回路可共用PE干线,但PE干线与回路相线的敷设方式要尽量相同,且彼此相贴布设。此外尚应注意:①共用PE干线的截面,必须不小于最大回路本应配...

  • [电工问答(试题)] 室内照明线路是否要单独设置PE线? 日期:2015-12-04 15:32:48 点击:399 好评:0

    近年来,我国参照IEC标准,对于《灯具一般安全要求与试验》GB7000.12002进行 了修改(改后编号为GB7000.12007,将于2009年1月起正式实施),规定从实施之日起,我国将不得生产、销售和使...

栏目列表
推荐内容