电工基础知识

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

  • [电工问答(试题)] 继电器和接触器有什么区别? 日期:2016-01-23 19:14:22 点击:66 好评:0

    交流接触器一般有主触点和辅助触点之分,主触点是用来接通和断开低压电气设备主电源回路中的,相对来说触点容量较大。而辅助触点则是用在控制回路中,有常开和常闭之分,由于...

  • [电工问答(试题)] 什么是启动转矩? 日期:2016-01-23 19:14:18 点击:69 好评:0

    调整启动转矩是为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产启动的要求。 转矩提升量= 0HZ输出电压/额定输出电压100% 在异步电机变频调速系统中,转矩的控...

  • [电工问答(试题)] 电业安全工作规程试卷 日期:2016-01-23 19:14:15 点击:86 好评:0

    一、填空题(每空1分,共30分) 1、电气工作人员必须具备必要的 ,熟悉《电业安全工作规程》的有关规定,并经 。 2、倒闸操作应使用倒闸操作票,操作命令应 ,受令人应将命令内容...

  • [电工问答(试题)] 铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么? 日期:2016-01-23 19:14:12 点击:90 好评:0

    现象:三相电压不平衡,一或二相电压升高超过线电压。消除方法:改变系统参数。1)断开充电断路器,改变运行方式。2)投入母线上的线路,改变运行方式。3)投入母线,改变接线...

  • [电工问答(试题)] 断路器出现哪些异常时应停电处理? 日期:2016-01-23 19:13:39 点击:75 好评:0

    1)严重漏油,油标管中已无油位。2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂。3)连接处过热变红色或烧红。4)绝缘子严重放电。5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。6)液压机构突然失...

  • [电工问答(试题)] 断路器压力异常有哪些表现?如何处理? 日期:2016-01-23 19:13:37 点击:81 好评:0

    压力异常灯窗显示,压力表指针升高或降低,油泵频繁起动或油泵起动压力建立不起来等。压力异常时应立即加强监视,当发现压力升高,油打压不停应尽快停止油泵。当断路器跑油造...

  • [电工问答(试题)] 弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未拉紧” 日期:2016-01-23 19:13:32 点击:89 好评:0

    弹簧储能操作机构的断路器在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光字牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电机是否有故障,电机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,...

  • [电工问答(试题)] 发出“断路器三相位置不一致”信号时应如何处 日期:2016-01-23 19:13:29 点击:83 好评:0

    当可进行单相操作的断路器发出三相位置不一致信号时,运行人员应立即检查三相断路器的位置,如果断路器只跳开一相,应立即合上断路器,如合不上应将断路器拉开,若是跳开两相...

  • [电工问答(试题)] 测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?其绝缘电 日期:2016-01-20 10:19:55 点击:107 好评:0

    测二次回路的绝缘电阻最好使用lkV兆欧表,如果没有lkV的也可以用500V兆欧表。绝缘电阻的标准是:运行中的绝缘电阻不应低于1M,新投入的室内绝缘电阻不低于20M,室外绝缘电阻不低于...

  • [电工问答(试题)] 熔断器熔丝校验的基本要求是什么? 日期:2016-01-20 10:19:53 点击:222 好评:0

    熔断器熔丝校验的基本要求是: ⑴ 可熔熔丝应长时间内承受其铭牌上所规定的额定电流值。 ⑵ 当电流值为最小试验值时,可熔熔丝的熔断时间应大于1h。 ⑶ 当电流值为最大试验值时...

栏目列表
推荐内容