我们说这个物体导电,那个物体不导电,是我们一个非常笼统的说法,根据欧姆定律(电压 电阻 等于电流)任何物体在电压之下都有电流产生,只不过是产生电流的大小而已, 我们平时所说的水...
今天班上有一台滤尘设备报警指示灯亮了,车工不敢开车。一般报警指示灯亮有两种情况:一是有外部电器部分引起的,二是由于机械设备故障引起的。 到达现场后经过仔细询问,说设...
昨晚,我厂管坯上料区域2号切割锯在正常生产的时候,突然报警,报警画面显示主锯 变频器 报警,进给伺服控制器报警。 随即,工艺人员通知运行维护人员来到现场处理。 电气 运行...
我们在平时的日常生活和工作中会经历丝锥、钻头甚至钥匙断在孔里的经历,当出现这种情况的时候是最令人头痛的。有时候在进行 电气 设备维修时,由于时间久了,一些锈蚀的螺丝...
今天 检修 的时候, 电工 更换了一台37千瓦的 变频器 ,就让操作工试运行,结果开起来就在50Hz运行,调速也调不了,与工艺不匹配。 电工把所有参数和控制线都检查了一遍,都正常,...
桥式吊机主钩 电机 发出嗡嗡响声,经检查发现电机主 接触器 有一对触点接触不良,老 电工 直接用一根导线短接接触不良的触点,使设备很快正常运行。发现这种方法还是很不错,在...
这个要根据具体情况做选择,但我建议改正高压侧接线。 因为对于三相 变压器 ,只要高压侧三相对称,就可以运行且低压侧三相对称,只不过相序可能不正确。对于单相用户没影响,...
10年毕业后进入一家 电子 厂时生产 二极管 的,想必去过生产二极管工厂的都知道后道车间给二极管印子的设备,一贯机。 一贯机...
上下级 配电 箱 空气开关 或者 断路器 是有级差配合的要求的。越上级动作电流越大,动作时间越长。 出现越级跳闸,一般就是配合出现了问题。 可以做如下检查: 检查接线,是不是有...
一台滤尘设备故障报警指示灯动作,该设备报警故障有两种原因:一是由于 电气 故障原因导致的报警,二是由于外部机械设备问题引起的报警。 据维修工说小车 电机 不运行,到现场...
一年一度的检修工作在电网一再要求下,一拖再拖.终于在今年...
电压互感器巡视检查项目 1、电压互感器运行声音是否正常。 ...
电流互感器巡视检查项目 l、各部件接点无松动现象。 2、有无异...
电力电缆在长期运行过程中,进水这一现象越来越成为影响电缆...