施耐德变频器故障ERR 7:ERREUR LS的解决方法:1)首先下电,然后换一显示模块或拆下显示模块再安上,再次上电观察;若显示ERR7,就可以排除显示模块与控制板接触不良的可能性. 另外要检查...
问:250KW的ATV61带250KW风机,减速至低速时偶尔会报OPF(电机缺三相)故障。变频器与电机之间没有接触器或开关。 答:这种情况看起来是变频器又问题,属误报。其实不然!风机在减速过...
(1)验收新油或对运行中的变压器油有怀疑,以及变压器油再生处理之后,都应对变压器油进行全面检验与分析,其物理和化学试验的分析项目按国家标准。油样采集后,可以先进行外观...
(1)检查变压器的温度:由温度计看变压器上层油温是否正常或是否接近或超过最高允许限额(油没电力变压器在环境温度 40℃时,其上层油温不得超过90℃)。当指示溢度的玻璃温度计与压...
万用电表在使用中或因震动、摩擦,或因自身应力、发霉常常发生仪表动圈断线的情况。若是由于震动、摩擦引起的断线,往往故障出现在线圈两端的引出线处;若是由于自身应力、发霉...
兆欧表发电机常见故障大体有下列八个方面.(1)发电机摇不动,有卡住现象成摇时很重原因:1)发电机定子、转子间有相碰现象;2)增速齿轮啮合不好或齿轮已损坏:3)滚珠轴承脏,润滑油干涸...
1.1人员需求 l 工作班08人进行此项工作; 1.2工时 l 需要2 小时 1.3 PPE要求 l 工作服1套/人; l 工作鞋1双/人; l 安全帽1顶/人; 1.4工器具及材料 l 绝缘棒1套 l 绝缘手套1对; l 双保险安全带...
1)满负载误差调整时存在问题及原因:第一表转速慢但调整不见好转.原因是电流线圈匝间短路或少匝,永久磁铁磁感应强度大或者间隙小:转盘距电流、电压铁芯太远; 机械摩擦力太大;磁...
调整前的检查:1)外部检查项目:铭牌应清楚完整、位置恰当、计度器应端正、转盘上应有清楚的指示转动方向的标记、面板玻璃应固定牢靠.端钮盒不应松动,并应有接线图.2)内部检查项...
一般单相电度表有三种调整转速快馒的调整装置和一个调整潜动或灵敏度的防潜装置.1)满载调整装置满载调整装置是在额定电压、额定频率、标定电流和 COS=1时调整电度表可动部分转速...
一年一度的检修工作在电网一再要求下,一拖再拖.终于在今年...
电压互感器巡视检查项目 1、电压互感器运行声音是否正常。 ...
电流互感器巡视检查项目 l、各部件接点无松动现象。 2、有无异...
电力电缆在长期运行过程中,进水这一现象越来越成为影响电缆...