对重合闸的基本要求有哪些? 答:(1)动作应迅速(约1秒),在动作以后应能自动复归,并准备好下次动作。(2)应能自动起动起动方式可按控制把手位置与断路器位置不对应原则来...
重合闸装置的分类有哪些? 答:(1)按功能分:三相、单相和综合三种。(2)按系统情况分:快速、检无压、检同期等。(3)按与保护的配合分:前加速和后加速两种。...
哪些情况下必须进行核相试验? 答:(1)所谓核相就是核实需要合环或并列的两个电源系统(或变压器、电压互感器)的相序是否一致、正确。实际是通过(直接或间接)测量待并系...
新设备投入运行的操作规定有哪些? 答:1)所谓初充电就是使新安装或大修后的设备,从不带电压到带有额定电压的过程。利用该过程可以检验设备的性能(主要是绝缘水平),如绝...
隔离开关的倒闸操作原则有哪些? 答:(1)停电操作时必须按照拉断路器负荷(线路)侧隔离开关电源(母线)侧隔离开关的顺序进行。送电的顺序相反。(2)变压器停电操作时必须...
母线倒闸操作的一般原则要求是什么? 答:(1)在运行中双母线接线切换母线的操作称为倒母线。(2)倒母线操作时,应先检查两条母线确在并列运行(即母联开关确在合闸位置),...
一、电源变压器的初级串联 在变压器计算式中有一个常数N称为匝数比,它是初级匝数与次级匝数之比,初次级电压比关系为N,而初次级电流比关系为1/N。例如:两个初级为220V,次级为...
继电器的特性和类型 继电器属于一种微电控制器件,在电路中起着自动调节安全保护转换电路等作用。 1、电磁式电磁继的工作原理: 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片...
通电延时的时间继电器:刚通电时延时触点是不动作的,等到了延时时间后,延时常闭触点断开,延时常开触点闭合。通电延时型和断电延时继电器共同点:由于两类时间继电器的瞬动...
热继电器是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...