变压器一、二次熔丝熔断时,应该按什么规定进行处理? 答:(1)一次熔丝(片)熔断时,首先查明熔断器接触是否良好,然后检查低压线路,无问题后方可送电,送电后立即测量负...
对不同设备的接地和放电有哪些要求? 答:当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电...
对不同设备装设接地线有哪些要求? 答:(1)对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸,所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。...
防误闭锁装置及其功能是什么? 答:防误闭锁装置是保证倒闸操作正确实施的重要措施之一,对防止电气误操作事故发生起到了很大的作用。其功能主要有:防止误拉、合开关,防止带...
在高压设备上工作的要求和安全措施有哪些? 答:在高压设备上工作,至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施(工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移和终...
在室内高压设备上工作时,安全措施应怎样布置? 答:在室内高压设备上工作时,应在工作地点的两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂止步...
母线保护的方式有哪几种? 答:(1)利用供电元件的保护装置切除母线故障:即不太重要的较低电压的母线,或母线本身就是被保护设备的单元部分。可不设专用母线保护。(2)专用...
什么是中阻抗式母线差动保护? 答:所谓中阻抗式母线差动保护就是在母线保护的差动回路中串联一个阻抗元件,使差动回路的总阻抗介于高阻抗式(减少不平衡电流)和低阻抗式(提...
什么是断路器失灵保护? 答:所谓断路器失灵保护,是指当电力系统发生故障时,故障元件的保护动作发出跳闸脉冲而断路器拒绝动作,利用故障元件的保护,用较短的时限动作于连接...
断路器失灵保护的构成及其作用是什么? 答:(1)起动回路:由该组母线上所有出线的保护装置的出口继电器和判别故障是否消除的鉴别元件低电压继电器构成。它只有在同时满足:...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...