一、填空题(第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题0.5分,共10分。) 1.肖特基二极管与普通整流二极管相比,反向恢复时间 短 ,工作频率高。 2.运算放大器基本上是由高...
一、单项选择 1. 安全电压额定值的等级为42、36、24、( )及6伏。 A、16 B、14 C、12 D、8 2. 单相异步电动机容量一般不超过( )。 A、0.6KW B、1KW C、10KW D、30KW 3. 瓷夹板配线的第一步是( )。 A、...
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘...
配电变压器熔丝的选择宜按哪些要求进行: 答:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的23倍选择;容量在100kVA以上者,高压侧熔丝按变压器额定电流的1.52倍选择;变压器...
杆上隔离开关安装应符合哪些规定? 答:(1)绝缘子良好、安装牢固。 (2)操作机构动作灵活。 (3)合闸时应接触紧密,分闸时应有足够的空气间隙,且静触头带电。 (4)与引线...
杆上避雷器的安装应符合哪些规定? 答:(1)绝缘子良好,瓷套与固定抱箍之间应加垫层。(2)安装牢固、排列整齐、高低一致。(3)引下线应短而直,连接紧密,采用铜芯绝缘线,...
隔离开关主要有哪些作用? 答:(1)在无负荷情况下关合和开断电路。 (2)与断路器配合改变设备的运行方式。 (3)进行一定范围内空载线路的操作。 (4)可以进行空载变压器的...
变压器停运满一个月或搁置、停运6个月以上者,在投入前应做哪些试验? 答:变压器停运满一个月者,在恢复送电前应测量绝缘电阻,合格者方可投入运行.搁置或停运6个月以上的变压器...
配电变压器的负荷如何规定? 答:(1)配电变压器不应过负荷运行,应经济运行,最大负荷电流不宜低于额定电流的60,季节性用电的专用变压器应在无负荷季节停止运行。 (2)变压...
变压器熔丝应如何选择? 答:变压器熔丝选择,应按熔丝的安一秒特性曲线选定。如无特性曲线可按以下规定选用: (1)一次熔丝的额定电流按变压器额定电流的倍数选定,10100kV.A变...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...