把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应...
在电气主接线图中,我看到电压互感器表示符号有的用三个圈表示,有的用两个圈表示;有的圈内划Y,有的圈内划V;有的带避雷器,有的没带,比如我厂的发电机仪用PT没有带避雷器,...
一般V-V接线的电压互感器是由二个相同的单相电压互感器组成的,每个单相电压互感器的一次绕组(高压绕组)的二个引出端分别标有A和X,而这个单相电压互感器的二次绕组(低压绕...
二次侧电压各相对地分别为:a地:100V b地:0V c地:100V二次侧线间电压分别为100V...
1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。 2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不...
互感器的数量、型号和准确等级,一般由所接的仪表和继电器决定: 变压器、线路上的电度表,应接于准确等级为0.5级的互感器上,而发电机的电度表,则应采用准确等级为0.5级的互感...
1.21 从图1. 21可知,TT系统的电气装置的保护接地各有其自己的接地极。正常时装置内的外露导电部分为地电位,电源侧和各装置出现的故障电压不互窜。但发生接地故障时因故障回路内...
答: 从图1. 19可知,在整个TN-S系统内,PE线和N线被分为两根线。除非施工安装有误,除微量对地泄漏电流外,PE线平时不通过电流,也不带电位。它只在发生接地故障时通过故障电流,...
答: IEC标准将IN系统按N线和PE线的不同组合又分为三种类型: TN-C系统在全系统内N线和PE线是合一的(C是合一一词法文Combine的第一个字母)。注意,此处的全系统是从电源配电盘出线处算起...
答:这些接地系统的文字符号的含义是: 第一个字母说明电源的带电导体与大地的关系,也即如何处理系统接地: T:电源的一点(通常是中性线上的一点点)与大地直接连接(T是大地一词法文...
1.什么是磁路基尔霍夫第一,第二定律?它说明什么问题。 答:...
高压输电从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个...
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下...
在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是...